<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v" in Einstieg und erste Schritte</title>
    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108696#M3013</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo allerseits,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ein neues Bosch Raumthermostat 2 230v.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Zuhause hatte ich ein altes Velta rf230 (Bild anbei). Es hat nur zwei Kabeln, Blau und Braun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit ich verstanden habe, schließe ich L zu L, N zu N, und verwenden die Klemme zwischen COM und L. War’s das schon? Oben habe ich was von schwarzer Kabel müsste in NO angeschlossen werden. Habe aber nur zwei Kabeln.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus für die Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:16:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Skandou</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-12T09:16:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/69731#M2059</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich benötige Hilfe beim Anschluss an meine Therme (Vaillant ecoTec).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Anschlussdiagramm der Therme sowie ein Foto ist im Anhang, Fotos auch. Altes Thermostat hat derzeit nur L/N (braun, blau) angeschlossen, zwei weitere Kabel zur Therme (orange, lila) sind vorhanden, an dieser aber zwischenzeitlich nicht angeschlossen. Die hängen da einfach (hat mich auch sehr gewundert...)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie und an welche Buchsen an der Therme muss ich die Kabel jeweils anschließen und dann mit dem Thermostat verbinden, damit ich hier erfolgreich bin. Ich glaube, ich muss auch eine der Brücken entfernen, ich weiß nur nicht welche und Experimentieren würde ich ungerne. Ich werde aus dem kleinen Anschlussdiagramm in der Anleitung zur Inbetriebnahme von Bosch leider auch nicht schlau. Zur Not hole ich den Elektriker, aber ich hoffe meine Gedankenblockade kann hier schon beseitigt werden!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Anschlussplan der Therme" style="width: 730px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10385iA87DCDE097133281/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2024-10-04 at 09.55.45.png" alt="Anschlussplan der Therme" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Anschlussplan der Therme&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Altes Thermostat" style="width: 562px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10388iA55B6D18C8ECD681/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="PXL_20231205_161216354.jpg" alt="Altes Thermostat" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Altes Thermostat&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="In der Dose vorhandene Kabel" style="width: 562px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10386iA79771588C9F3BCF/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="PXL_20231205_161618838.jpg" alt="In der Dose vorhandene Kabel" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;In der Dose vorhandene Kabel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Anschlüsse in der Therme (freie Kabel orange &amp;amp; lila links oben)" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10389i4D9BACBE04AFF778/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="PXL_20241003_145350116.jpg" alt="Anschlüsse in der Therme (freie Kabel orange &amp;amp; lila links oben)" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Anschlüsse in der Therme (freie Kabel orange &amp;amp; lila links oben)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klemmen in der Therme inkl. Brücken" style="width: 562px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10387iE1DE478F28074766/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="PXL_20241003_145401046.jpg" alt="Klemmen in der Therme inkl. Brücken" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Klemmen in der Therme inkl. Brücken&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:05:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/69731#M2059</guid>
      <dc:creator>falken</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-04T08:05:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/69770#M2060</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/9420"&gt;@falken&lt;/a&gt; , hast schon mal Kabel durchgemessen, welche Kabel genau&amp;nbsp; in der Dose ankommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du brauchst 3 Kabel: den L und den N und dann noch den Schaltausgang NO, der ist meistens schwarz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn deines ein 230V System ist, dann musst du am &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II 230V" id="raumthermostat_II_230v"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt; den COM und L mit der beigelegten Drahtbrücke verbinden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ein Screenshot aus der Anleitung, farbig markiert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-10-04_12h13_50.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10404i5FC841548FE993F1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-10-04_12h13_50.png" alt="2024-10-04_12h13_50.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:20:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/69770#M2060</guid>
      <dc:creator>Sam</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-04T10:20:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/69772#M2061</link>
      <description>&lt;P&gt;Der direkte Anschluss wird nicht möglich sein, weil der Raumregler über den internen BUS der Therme an der roten Buchse +/- (blau/braun)angeschlossen ist. Du könntet versuchen, den 230V-Regler von Bosch an die Klemmen 3-4-5 anzuschließen. Dazu benötigst du aber 3 Adern. Es sind ja genug vorhanden. Anstelle der Brücke 3-4 wird dann der Schaltkontakt des Bosch-Reglers angeschlossen, einer solle N sein, der andere L (Brücke nicht vergessen). Bitte vorher durchmessen oder besser einen Elektriker damit beauftragen! Bei einem Belegungsfehler können ernsthafte Personen- oder Sachschäden entstehen. Bei diesem Umbau verzichtest du allerdings auf die modulierende Reglung der Therme und wirst nur im Zweipunktbetrieb (an-aus) arbeiten. Du hast dann zwar die Heizung im "Bosch-Universum" aber ob das energetisch sinnvoll ist, darf bezweifelt werden. Viel Erfolg!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:42:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/69772#M2061</guid>
      <dc:creator>WHasse1</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-04T10:42:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78205#M2335</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nun auch ein Raumthermostat II 230v. Vorher hatte ich ein manuelles. Ich schaffe es nicht es so anzuschließen, dass es funktioniert. Phase und Neutral ist klar. Habe auch die Brücke gemacht. Bei meinem alten Thermostat waren 4 Kabel. Phase und Neutral und vermutlich um das Ventil auf und zu zu machen. Habe nun - wie hier geschrieben, dass schwarze auf NO und das übrige graue nicht verwendet. Da die Heizung aber nicht funktioniert und es kälter wird habe ich das graue verwendet. Als ich das gemacht habe, wurden plötzlich ganz andere Temperaturen angezeigt.. Weitere Ideen habe ich nicht. Kann mir jemand helfen oder ist das Thermostat einfach defekt? Wenn ich das alte anschließe, läuft es einwandfrei. Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 12:42:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78205#M2335</guid>
      <dc:creator>Fritscher</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T12:42:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78252#M2336</link>
      <description>&lt;P&gt;Photos der Verdrahtung des alten Thermostats posten (mit erkennbarer Anschlussbeschriftung), sonst ist das ein Ratespiel. Wir können ja nicht wissen, was für ein Thermostat Du bisher hattest und was dort wo angeschlossen war. Da gibt es verschiedene Varianten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 18:25:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78252#M2336</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T18:25:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78253#M2337</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Maurice,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da hast du sicher recht. Frage ist nur, wie ich ein Foto beifüge..&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 18:34:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78253#M2337</guid>
      <dc:creator>Fritscher</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T18:34:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78256#M2338</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_5547.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/11810iD62DAC4981AF3774/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_5547.jpeg" alt="IMG_5547.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_5546.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/11811i20E3700B99E5EF8B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_5546.jpeg" alt="IMG_5546.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 18:38:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78256#M2338</guid>
      <dc:creator>Fritscher</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T18:38:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78265#M2340</link>
      <description>&lt;P&gt;Altes Thermostat / Bosch-Thermostat:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;N1 / N&lt;/P&gt;&lt;P&gt;N / N&lt;/P&gt;&lt;P&gt;L / L&lt;/P&gt;&lt;P&gt;L1 / NO&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem die Brücke L / COM setzen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 19:48:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/78265#M2340</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T19:48:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108696#M3013</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo allerseits,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ein neues Bosch Raumthermostat 2 230v.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Zuhause hatte ich ein altes Velta rf230 (Bild anbei). Es hat nur zwei Kabeln, Blau und Braun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit ich verstanden habe, schließe ich L zu L, N zu N, und verwenden die Klemme zwischen COM und L. War’s das schon? Oben habe ich was von schwarzer Kabel müsste in NO angeschlossen werden. Habe aber nur zwei Kabeln.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus für die Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:16:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108696#M3013</guid>
      <dc:creator>Skandou</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T09:16:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108707#M3017</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/29451"&gt;@Skandou&lt;/a&gt;&amp;nbsp;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist richtig dass du 3 Kabel benötigst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Braun ist der Spannungsführende Leiter. Blau ist der Neutralleiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Brücke vom L zu COM setzt Spannung auf den Kontakt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das 3te fehlende Kabel auf NO wäre dann die Leitung zum Stellmotor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das fehlt dir dann leider. Entweder versteckt sich mit Glück was in der Dose oder du müsstest eins nachziehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108707#M3017</guid>
      <dc:creator>M_Rapske</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T15:06:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108710#M3018</link>
      <description>&lt;P&gt;Was hier fehlt ist sicherlich nicht die Leitung zum Stellmotor, die benötigte das alte Thermostat ja auch. Blau wurde einfach zweckentfremdet, naheliegenderweiße als Leitung zum Stellmotor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was fehlt ist der Neutralleiter, der bei Bimetallthermostaten nicht zwingend benötigt wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:09:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108710#M3018</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T16:09:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108711#M3019</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann muss ja generell um verdrahtet werden. Wer was an der bestehenden Installation ändert, muss die Vorschriften einhalten. Dann ist es auf jeden Fall was für nen Elektriker.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:24:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108711#M3019</guid>
      <dc:creator>M_Rapske</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T16:24:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108715#M3020</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann schaue ich mal bei Tado X, glaube der funktioniert mit nur zwei Drähten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:11:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108715#M3020</guid>
      <dc:creator>Skandou</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T19:11:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau / Anschluss Raumthermostat 2 230v</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108716#M3021</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das ist batteriebetrieben und benötigt daher keinen Neutralleiter. Ist aber natürlich nicht kompatibel zu Bosch Smart Home.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:56:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/einbau-anschluss-raumthermostat-2-230v/m-p/108716#M3021</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T20:56:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
