<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Power Meter 7000i auslesen mit Modbus TCP" in Funktionen und Nutzung</title>
    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/74818#M20657</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe im Webinterface des Power Meters gesehen, dass dieses sowieso per Modbus TCP kommuniziert und die Registeradressen gefunden. Ich würde gerne im Heimnetz die Daten des Power Meters auslesen und protokollieren. Ich habe es bisher mit der Python Bibliothek pymodbus versucht. Leider bekomme ich direkt beim Verbindungsaufbau die Fehlermeldung:&lt;BR /&gt;Connection to ((interne IP-Adresse), 502) failed: [Errno 111] Connection refused&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;BR /&gt;Muss ich die Verbindung am Power Meter erst freischalten, oder übersehe ich ein grundlegendes Problem?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 14:19:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PhenomAC</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-17T14:19:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Power Meter 7000i auslesen mit Modbus TCP</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/74818#M20657</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe im Webinterface des Power Meters gesehen, dass dieses sowieso per Modbus TCP kommuniziert und die Registeradressen gefunden. Ich würde gerne im Heimnetz die Daten des Power Meters auslesen und protokollieren. Ich habe es bisher mit der Python Bibliothek pymodbus versucht. Leider bekomme ich direkt beim Verbindungsaufbau die Fehlermeldung:&lt;BR /&gt;Connection to ((interne IP-Adresse), 502) failed: [Errno 111] Connection refused&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;BR /&gt;Muss ich die Verbindung am Power Meter erst freischalten, oder übersehe ich ein grundlegendes Problem?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 14:19:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/74818#M20657</guid>
      <dc:creator>PhenomAC</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-17T14:19:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Power Meter 7000i auslesen mit Modbus TCP</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/74870#M20670</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/10103"&gt;@PhenomAC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Du bist in der falschen Community gelandet, bitte wende Dich an den &lt;/SPAN&gt;&lt;A href="https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/service-und-support/" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;Bosch Home Comfort Support. &lt;/A&gt;&lt;SPAN&gt;Deinen Installateur&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;oder ein&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Forum zur Heizungstechnik, z.B. &lt;/SPAN&gt;&lt;A href="https://www.heizungsforum.de/" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;Heizungsforum&lt;/A&gt;&lt;SPAN&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:59:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/74870#M20670</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T08:59:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Power Meter 7000i auslesen mit Modbus TCP</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/91342#M24579</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo PhenomAC,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich stehe vor dem gleichen Ansatz die PC 7000i per ModBus TCP auslesen zu wollen.&lt;BR /&gt;Leider habe ich die Registeradressen nirgends gefunden.&lt;BR /&gt;Könnten Sie mir diese zukommen lassen und falls zwischenzeitlich erfolgt, ein Tip für die Kommunikation geben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:10:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/91342#M24579</guid>
      <dc:creator>Ralf-Toenges</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-26T08:10:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Power Meter 7000i auslesen mit Modbus TCP</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/97635#M25768</link>
      <description>&lt;P&gt;Für alle, die vor der gleichen "Aufgabe" stehen habe ich die Lösung für das Problem.&lt;BR /&gt;Modbus unter HA kann nicht als Slave fungieren.&lt;BR /&gt;Man mache folgendes:&lt;BR /&gt;1.) Node-red installieren auf HA&lt;BR /&gt;2.) Flow mit Modbus-Server aufsetzen und im PM7000i die IP des HA als Slave eintragen&lt;BR /&gt;3.) Empfangene Daten aufarbeiten (buffer parser node) und dann mittels sensor-node an HA übergeben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 04:45:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/power-meter-7000i-auslesen-mit-modbus-tcp/m-p/97635#M25768</guid>
      <dc:creator>FJR</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T04:45:55Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
