    <description>&lt;P&gt;Beachte die Rahmenbedingungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Smartes Relais ist im Modus "Ein / Aus" angelernt, nicht "Impuls"&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Eingang ist als Schalter konfiguriert, nicht Taster&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Firmware ist aktuell&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;In Automationen sind die Begrifflichkeiten bei den benötigten Auslösern leider vermurkst. Die Rede ist dort von "... is pressed at the top on Key 1" bzw. "... is pressed at the bottom on Key 1". Gemeint ist damit "Spannung an S1 wird eingeschaltet" bzw. "... wird ausgeschaltet".&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:49:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Maurice</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-05T15:49:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99898#M26145</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen, ich habe ein elektrisches Hoftor (Sommer), das mir über ein potentialfreies Relais den Zustand des Tors, also ist offen/zu meldet. Dieses Relais würde ich gerne in mein BSH einbinden, so dass ich anhand des Torrelais Licht in der Einfahrt (etc.) einschalten kann, wenn das Tor geöffnet ist. Und eben wieder aus, wenn das Tor geschlossen ist. Komme mit den ganzen Videos und den zu einfachen Infos von Bosch einfach nicht weiter. Finde keine Info, wie man mit einem BSH-Produkt einen Schaltzustand abfragen kann und daraus eine Automation&amp;nbsp;erstellen zu können - für in meinem Fall einen bzw. mehrere Zwischenstecker ein/ausschalten. Vielleicht könnt ihr mir helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit welchen BSH-Produkten bekomme ich das hin?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Henri&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:10:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99898#M26145</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T13:10:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99899#M26146</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/8211"&gt;@Henri&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Das kannst Du mit dem &lt;LI-PRODUCT title="Smartes Relais" id="smartesrelais"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;machen, wenn Dein Tor einen Schaltausgang hat. Und zwei Automationen (Ein und Aus) und einem Zustand (Tor auf).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99899#M26146</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T13:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99900#M26147</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier benötigst du &lt;LI-PRODUCT title="Tür-/Fensterkontakt II" id="tuerfensterkontakt_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;und &lt;LI-PRODUCT title="Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung" id="Licht_Rollladensteuerung_II_Lichtsteuerung"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;. Mit die zwei, könntest du deinen Fall gut lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Türkontakt sagt dir auch ob Tor offen oder zu ist und je nach dem könntest du mit den Lichtsteuerung das Licht ein oder ausschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lichtsteuerung bietet dir auch die Möglichkeit den Stromverbrauch zu tracken. Dritt Anbieter Relais kannst du ins BSH nicht integrieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:25:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99900#M26147</guid>
      <dc:creator>SuKu</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T13:25:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99902#M26148</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/21554"&gt;@SuKu&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/8211"&gt;@Henri&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Der TFK ist für den Einsatz im Innenraum vorgesehen. Gerade am Hoftor müsste er in ein entsprechend dichtes Gehäuse.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:39:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99902#M26148</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T13:39:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99910#M26149</link>
      <description>&lt;P&gt;Der &lt;LI-PRODUCT title="Tür-/Fensterkontakt II" id="tuerfensterkontakt_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;hat IP45 und ist bis -20°C ausgelegt. Warum also nicht draußen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Christopher_0-1762352289308.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15269i74B8308C46740EBC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Christopher_0-1762352289308.png" alt="Christopher_0-1762352289308.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 14:18:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99910#M26149</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T14:18:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99911#M26150</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau dieses Bild wollte ich Posten. Danke dass du vor mir gepostet hast.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 14:22:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99911#M26150</guid>
      <dc:creator>SuKu</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T14:22:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99913#M26151</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe ja schon geschrieben, dass mein Torantrieb einen potentialfreien Schaltausgang offen/geschlossen hat. Wieso also die Rückfrage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tür/Fensterkontakt kommt nicht in Frage. Zu ungenau bei der Positionierung im Freien an einem Hoftorflügel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ein smartes Relais, finde aber nicht, wie man das in der BSH-App so nutzen kann, dass man einen daran angeschlossenen kabelgebundenen BSM-externen Schaltzustand, also ein einfaches potentialfreies Offen/Geschlossen-Relais, abfragen kann und dann je nach Schaltzustand ein anderes BSH-Produkt - gewünscht Zwischenstecker - ein/ausschalten kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man den Schaltzustand der Rolladensteuerung in der BSH-App für eine Automation abfragen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 14:44:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99913#M26151</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T14:44:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99914#M26152</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie Geome schon sagt: Den potentialfreien Kontakt kannst Du an ein &lt;LI-PRODUCT title="Smartes Relais" id="smartesrelais"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;anschließen, und zwar an L und S1. Einen Zustand benötigst Du nicht, sondern nur zwei einfache Automationen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn &amp;lt;Eingang Relais&amp;gt; eingeschaltet wird, dann &amp;lt;Zwischenstecker&amp;gt; einschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn &amp;lt;Eingang Relais&amp;gt; ausgeschaltet wird, dann &amp;lt;Zwischenstecker&amp;gt; ausschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kannst Du dann bei Bedarf noch erweitern, z. B. einschalten nur nachts, ausschalten mit Zeitverzögerung etc.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das smarte Relais muss wetterfest untergebracht werden und benötigt zur eigenen Versorgung einen 230V-Anschluss. Falls das nicht möglich ist, dann ist der &lt;LI-PRODUCT title="Tür-/Fensterkontakt II" id="tuerfensterkontakt_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;in der Tat eine Alternative.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 14:56:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99914#M26152</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T14:56:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99916#M26153</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, den Schaltzustand von &lt;LI-PRODUCT title="Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung" id="Licht_Rollladensteuerung_II_Lichtsteuerung"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;in BSH man kann abfragen!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:08:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99916#M26153</guid>
      <dc:creator>SuKu</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T15:08:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99918#M26154</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. Dann versuche ich das mal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:21:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99918#M26154</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T15:21:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99919#M26155</link>
      <description>&lt;P&gt;Beachte die Rahmenbedingungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Smartes Relais ist im Modus "Ein / Aus" angelernt, nicht "Impuls"&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Eingang ist als Schalter konfiguriert, nicht Taster&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Firmware ist aktuell&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;In Automationen sind die Begrifflichkeiten bei den benötigten Auslösern leider vermurkst. Die Rede ist dort von "... is pressed at the top on Key 1" bzw. "... is pressed at the bottom on Key 1". Gemeint ist damit "Spannung an S1 wird eingeschaltet" bzw. "... wird ausgeschaltet".&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:49:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99919#M26155</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-05T15:49:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99997#M26163</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich das externe potenialfreie Relais von der Torelektronik an S1/L anschliesse, dann schalte ich da doch 230 V drauf. Das externe potenialfreie Relais verträgt aber nur max. DC/AC 24 V/1A. Schiesse ich mir dann nicht die Torstuerung kaputt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 18:57:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/99997#M26163</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-06T18:57:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100007#M26172</link>
      <description>&lt;P&gt;Der zu schaltende Strom ist winzig, aber es liegen dann in der Tat 230 V am Schaltkontakt des Relais der Torsteuerung an. Ich gehe davon aus, dass es das verkraftet, aber falls Du auf Nummer sicher gehen möchtest müsstest Du nochmal ein Relais dazwischenschalten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 21:41:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100007#M26172</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-06T21:41:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100035#M26176</link>
      <description>&lt;P&gt;Mir ist das mit den 230V zu heikel, zudem die Torsteuerung (Sommer Twist 350) ja auf dem Close/Open-Relais ausdrücklich nur max. 24V/1A zulässt. Die Torsteuerung kostet ca. 1500€... da will ich kein Risiko eingehen. Habe jetzt ewig nach einem&amp;nbsp;Trennrelais&amp;nbsp;rumgegoogelt.&amp;nbsp;Was ich gefunden habe ist ein SALUS RM-16A. Aber ob das funktioniert, weiss ich nicht.&amp;nbsp;Bin aber auch kein Elektriker, nur versierter Bastler. Eine Empfehlung für ein Relais würde mir sehr helfen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Schon seltsam, dass Bosch keinen wirklich potentialfreien Schalteingang in seinem Relais realisiert hat. Da gibt es doch so viele Anwendungsideen für.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:20:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100035#M26176</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-07T12:20:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100039#M26177</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich mache etwas ähnliches mit meinem Garagentor:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ich möchte eine zuverlässige Info, wenn dieses in Bewegung ist.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Der Torantrieb stellt über einen Ausgang 24 V bereit, wenn sich das Tor bewegt. Eigentlich ist das für eine Signalleuchte gedacht.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Ich schalte mit diesen 24 V ein &lt;A href="https://www.voelkner.de/products/693719/Finder-Schaltrelais-Unterputz-13.31.9.024.4300-1-Schliesser-24-V-DC-12A-1St..html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign_id=868092182&amp;amp;utm_adgroup_id=122870528551&amp;amp;lnid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdSVxMvtEyBqJH9m7zf604B2Sul2-ptuagV8DSMokpWvCMb0Ora3krBoCBW0QAvD_BwE&amp;amp;campaign_type=txt&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gad_campaignid=868092182&amp;amp;gbraid=0AAAAAD7b-kYLmNvW1nWfATeixtdAzZnpu&amp;amp;gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdSVxMvtEyBqJH9m7zf604B2Sul2-ptuagV8DSMokpWvCMb0Ora3krBoCBW0QAvD_BwE" target="_self"&gt;Koppelrelais von Finder mit 24 VDC Spule und 250 VAC Leistungskontakt&lt;/A&gt;.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Der geschaltete Leistungskontakt vom Finder Relais geht an S1 eines &lt;LI-PRODUCT title="Smartes Relais" id="smartesrelais"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;und schaltet dieses ein bzw. aus.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Finder Relais funktioniert auch bei dir. Es gibt auch andere Varianten, z.B. mit 12 V Spule. Da dein Kontakt im Antrieb jedoch potentialfrei ist, brauchst du noch ein passendes Netzteil.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:59:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100039#M26177</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-07T12:59:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100040#M26178</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke. Das Finder-Relais habe ich zwar auch gefunden, weiss aber nicht wie ich das anschliessen soll. Hast du einen Anschlussplan?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:02:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100040#M26178</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-07T13:02:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100041#M26179</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast Du einen Link zu einem Dokument, in dem die Anschlüsse der Torsteuerung beschrieben werden? Bietet diese neben dem potentialfreien&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Relaiskontakt auch eine geeignete Versorgungsspannung an?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:06:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100041#M26179</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-07T13:06:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100042#M26180</link>
      <description>&lt;P&gt;Wollte einen Screenshot dazu hochladen. Bekomme hier aber die Meldung "Sie haben nicht die Erlaubnis, Bilder hochzuladen". Verstehe ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber letztlich gibt es nur dieses eine Relais auf der Torsteuerung und dazu steht in der Doku "Potentialfreier Relaiskontakt max. DC/AC 24V;1A". Wenn das Tor geschlossen ist, dann ist auch das Relais geschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mal abwarten, was STdesign antwortet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:24:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100042#M26180</guid>
      <dc:creator>Henri</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-07T13:24:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100043#M26181</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie STdesign schon schrieb: Da es sich um einen potentialfreien Kontakt handelt, benötigst Du noch eine geeignete Versorgungsspannung. Falls die Torsteuerung diese nicht anbietet, dann benötigst Du dafür ein Netzteil.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100043#M26181</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-07T13:31:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/licht-ein-ausschalten-%C3%BCber-hoftorzustand/m-p/100045#M26182</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die Anleitung nur eben überflogen. Ich würde vermutlich, wie bei meinem Tor auch, den Anschluss für die Warnleuchte verwenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000020498.png" style="width: 864px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15283iD486D70C76AB454D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000020498.png" alt="1000020498.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Details musst du noch checken. Z.B. ob diese Spannung für ein blinken ein und ausschaltet oder während der Bewegung dauerhaft anliegt. Letzteres wäre notwendig.&lt;/P&gt;</description>