    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/anschlie%C3%9Fen-raumthermostat-ii-230v/m-p/108388#M27832</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand helfen beim Anschluß des Raumthermostat? Ich bin mir mit der Verkabelung unsicher. Wie am Foto zu sehen ist, sind bei meinem aktuellen Thermostat nur 2 Kabel. Das Display und die Bedienung funktioniert über Batterie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am schwarzen Kabel ist Strom, das hab ich bereits gemessen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="27545.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/16638iD7BFC6417287E8C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="27545.jpg" alt="27545.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:51:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kauki</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-04T11:51:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anschließen Raumthermostat II 230V</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/anschlie%C3%9Fen-raumthermostat-ii-230v/m-p/108388#M27832</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand helfen beim Anschluß des Raumthermostat? Ich bin mir mit der Verkabelung unsicher. Wie am Foto zu sehen ist, sind bei meinem aktuellen Thermostat nur 2 Kabel. Das Display und die Bedienung funktioniert über Batterie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am schwarzen Kabel ist Strom, das hab ich bereits gemessen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="27545.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/16638iD7BFC6417287E8C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="27545.jpg" alt="27545.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:51:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/anschlie%C3%9Fen-raumthermostat-ii-230v/m-p/108388#M27832</guid>
      <dc:creator>Kauki</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-04T11:51:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschließen Raumthermostat II 230V</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/anschlie%C3%9Fen-raumthermostat-ii-230v/m-p/108390#M27834</link>
      <description>&lt;P&gt;Das &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II 230V" id="raumthermostat_II_230v"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;benötigt zusätzlich einen Neutralleiter an N. Hat das Kabel noch eine blaue Ader, die auf dem Foto nicht zu erkennen ist? Ggfs. auch am anderen Ende des Kabels prüfen, wie es angeschlossen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten Anschluss wie aufgedruckt: Schwarz auf L, braun auf NO und Brücke von L auf COM.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:35:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/anschlie%C3%9Fen-raumthermostat-ii-230v/m-p/108390#M27834</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-04T13:35:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschließen Raumthermostat II 230V</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/anschlie%C3%9Fen-raumthermostat-ii-230v/m-p/108393#M27835</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, hab mir jetzt noch einen blauen eingezogen. Funktioniert jetzt!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:25:43 GMT</pubDate>