    <description>&lt;P&gt;In der Theorie ist das eine praktisch frische Verkabelung im Neubau. Aber das könnte eine Möglichkeit sein.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke auf jeden Fall für deine Erfahrung zu dem Thema. Dann muss es irgendwo bei mir klemmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:32:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kalaun</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-16T08:32:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Genauigkeit Verbrauchsmessung Lichtsteuerung 1</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/genauigkeit-verbrauchsmessung-lichtsteuerung-1/m-p/26146#M6939</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist aufgefallen dass der gemessene Stromverbrauch meiner sämtlichen Lichtsteuerungen (1) überhaupt nicht hinhaut.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel: Gemessen 35w bei einer 12W Lampe, oder 30w bei einer 10W Lampe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habt ihr anhliche Erfahrungen gemacht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 20:52:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/genauigkeit-verbrauchsmessung-lichtsteuerung-1/m-p/26146#M6939</guid>
      <dc:creator>kalaun</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-15T20:52:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Genauigkeit Verbrauchsmessung Lichtsteuerung 1</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/genauigkeit-verbrauchsmessung-lichtsteuerung-1/m-p/26157#M6941</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese starke Abweichung kann ich nicht bestätigen. Ich habe zwei &lt;LI-PRODUCT title="Lichtsteuerung" id="Lichtsteuerung"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;. Eine zeigt +10 % (7,7 W bei 7 W Nennwert), die zweite +12 % (23,5 W bei 21 W Nennwert).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du vllt irgendwo sehr schlechte Übergangswiderstände?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 06:51:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/genauigkeit-verbrauchsmessung-lichtsteuerung-1/m-p/26157#M6941</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T06:51:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Genauigkeit Verbrauchsmessung Lichtsteuerung 1</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/genauigkeit-verbrauchsmessung-lichtsteuerung-1/m-p/26174#M6947</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Theorie ist das eine praktisch frische Verkabelung im Neubau. Aber das könnte eine Möglichkeit sein.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke auf jeden Fall für deine Erfahrung zu dem Thema. Dann muss es irgendwo bei mir klemmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:32:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/genauigkeit-verbrauchsmessung-lichtsteuerung-1/m-p/26174#M6947</guid>
      <dc:creator>kalaun</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T08:32:45Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
