    <description>&lt;P&gt;Der Fehler ist bestätigt. Momentan gibt es einen Workaround von JBR dafür. Hat bei mir an allen HKT das Problem beseitigt. Du musst in den 3 Thermostaten alle Warmphasen löschen, also alle programmierten Heizphasen entfernen. Dann ca. 10 Minuten warten bis alles synchronisiert ist. Danach die Heizphasen wieder anlegen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 19:49:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Steffen_M</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-08T19:49:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31112#M8476</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Wohnzimmer Raumthermostat II mit 3 Heizthermostaten II und Tür-/Fensterkompakt. Heizperiode Mo-Fr auf 17-23 Uhr eingestellt. Startet aber schonmal um 14:55 Uhr oder endet schon um 22:15 Uhr. Heizphase 22 Grad, Kaltphase 15 Grad. Wobei: wofür ist die Kaltphase?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 16:22:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31112#M8476</guid>
      <dc:creator>HeGro</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T16:22:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31120#M8479</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler ist bestätigt. Momentan gibt es einen Workaround von JBR dafür. Hat bei mir an allen HKT das Problem beseitigt. Du musst in den 3 Thermostaten alle Warmphasen löschen, also alle programmierten Heizphasen entfernen. Dann ca. 10 Minuten warten bis alles synchronisiert ist. Danach die Heizphasen wieder anlegen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 19:49:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31120#M8479</guid>
      <dc:creator>Steffen_M</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T19:49:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31122#M8481</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin neu, daher: Wer ist JBR? Die HKT haben keine Warmphasen, es gibt nur eine für den Raum. Und was hat es mit der Kaltphase auf sich?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:00:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31122#M8481</guid>
      <dc:creator>HeGro</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T21:00:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31123#M8482</link>
      <description>&lt;P&gt;Selbstverständlich hast du die Warmphase, hast du doch geschrieben 17-23 Uhr. Lösch das raus und warte 10 Minuten, dann wieder rein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JBR ist ein BOSCH Mitarbeiter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:04:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31123#M8482</guid>
      <dc:creator>Steffen_M</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T21:04:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31124#M8483</link>
      <description>&lt;P&gt;Klar habe ich EINE Warmphase, die für alle drei HKTs gilt. Diese an allen Tagen löschen, 10 Min. warten und dann neu setzen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:07:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31124#M8483</guid>
      <dc:creator>HeGro</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T21:07:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31125#M8484</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:09:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31125#M8484</guid>
      <dc:creator>Steffen_M</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T21:09:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II startet und endet ungewollt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31182#M8500</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat nicht funktioniert. Heizphase bis 23 Uhr eingestellt, hat aber schon um 22:15 abgeschaltet. Vorher alle Heizphasen gelöscht und neu eingegeben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 21:21:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/raumthermostat-ii-startet-und-endet-ungewollt/m-p/31182#M8500</guid>
      <dc:creator>HeGro</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-09T21:21:41Z</dc:date>