<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün" in Technische Probleme</title>
    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/51752#M18030</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe das gleiche Problem, dass es immer beim heizen alle 10 Sekunde neu startet mit dieser Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wäre sehr nett wenn du mir sagen könntest wie du es gelöst hast &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 14:09:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Uwe2405</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-04T14:09:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44053#M15270</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, wir haben das Thermostat neu installiert in 3 Räumen. In allen Räumen klackert es jetzt im ca. 10 Sek Takt, dann geht der LEDStreifen auf rot und grün. Währenddessen steht oben links 0.3.3, dann folgt die Temperaturanzeige und das Display geht aus. 10 Sec später gleicher Ablauf in allen 3 Räumen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Was könnte da los sein? Es wird nicht wirklich warm bei uns&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 12:11:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44053#M15270</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T12:11:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44054#M15271</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn alle neu sind und das gleiche Verhalten aufweisen, würde ich ein Defekt mal auschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat die Thermostate installiert? Vielleicht wurden alle "gleich falsch" angeschlossen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 12:44:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44054#M15271</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T12:44:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44056#M15272</link>
      <description>&lt;P&gt;Die sind alle fachmännisch korrekt angeschlossen. Allerdings habe ich am Controler 2 gesehen, dass die Cloud LED nicht leuchtet. Kann es damit zu tun haben? Wie bekomme ich diese zum leuchten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 13:34:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44056#M15272</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T13:34:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44057#M15273</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht hilft ein Neustart.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 13:54:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44057#M15273</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T13:54:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44060#M15274</link>
      <description>&lt;P&gt;alles versucht. auch schon reset der Thermostate.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe alles jetzt zurückgesetzt und komplett neu installiert. &amp;nbsp;Die Cloud LED leuchtet inzwischen auch grün. Am Controller ist also alles in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die 3 Raumthermostate II 230V haben das gleiche Problem wie oben beschrieben.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7351.JPG" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/6584i5B7E25972382CBDD/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="IMG_7351.JPG" alt="IMG_7351.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7350.JPG" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/6583i043421799DE3BF1F/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="IMG_7350.JPG" alt="IMG_7350.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 15:39:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44060#M15274</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T15:39:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44074#M15279</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch angeschlossen. Das hört sich fast so an, als ob sich die Thermostate beim Schalten des Relais selbst die Stromversorgung abschalten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 15:47:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44074#M15279</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T15:47:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44076#M15280</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7353 2.jpg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/6585iB98FA2435FCA1565/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="IMG_7353 2.jpg" alt="IMG_7353 2.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hat mein Mann aufgemalt, wie er es angeschlossen hat. Vielleicht hilft das??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 15:56:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44076#M15280</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T15:56:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44077#M15281</link>
      <description>&lt;P&gt;Daraus werde ich nicht schlau. Da fehlen sämtliche Anschlussbeschriftungen und eine Leitung scheint frei in der Luft zu hängen. Eine blaue Leitung (N) ist auch nicht zu sehen. Das weckt doch erhebliche Zweifel an "fachmännisch korrekt angeschlossen".&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:03:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44077#M15281</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:03:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44078#M15282</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie viele Kabel müssen da sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:21:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44078#M15282</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:21:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44080#M15283</link>
      <description>&lt;P&gt;So sollte es angeschlossen werden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20231021_182426_Adobe Acrobat.jpg" style="width: 1440px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/6586i4C2D084DAEF51575/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20231021_182426_Adobe Acrobat.jpg" alt="Screenshot_20231021_182426_Adobe Acrobat.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:25:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44080#M15283</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:25:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44081#M15284</link>
      <description>&lt;P&gt;genau so ist es angeschlossen. in unserer Zeichnung ist es nur seitenverkehrt dargestellt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:27:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44081#M15284</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:27:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44082#M15285</link>
      <description>&lt;P&gt;wir haben allerdings nur 2 Leitungen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:27:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44082#M15285</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:27:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44083#M15286</link>
      <description>&lt;P&gt;Es benötigt zwingend 3 Kabel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;L, N und ein Kabel zum Stellmotor.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:31:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44083#M15286</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:31:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44084#M15287</link>
      <description>&lt;P&gt;Und die Brücke muss angeschlossen werden. Von den Anschlüssen L nach COM&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:33:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44084#M15287</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:33:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44085#M15288</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht noch eine Wichtige Frage. Sind die Stellmotoren 230 V oder 24 V. Hier unterscheidet sich das Anschlussschema leicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:35:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44085#M15288</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:35:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44086#M15289</link>
      <description>&lt;P&gt;230V.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das 3. Kabel klingt als Lösung am wahrscheinlichsten. Die Thermostate, die vorher dran waren, hatten nur die 2. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:44:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44086#M15289</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:44:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44087#M15290</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich hattet ihr bisher ein mechanisches Thermostat und daher nur zwei Leitungen (L + Leitung zum Stellantrieb).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zeichnung könnte man so interpretieren, dass ihr nicht nur L auf COM gebrückt habt (korrekt), sondern auch N auf NO (falsch).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie Christopher schon sagte: Ihr benötigt zwingend mindestens drei Leitungen: L, N und Leitung zum Stellantrieb. Ohne N keine Chance.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 16:48:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44087#M15290</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T16:48:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44103#M15294</link>
      <description>&lt;P&gt;So, zwei Thermostate sind jetzt korrekt angeschlossen. Danke für die Hilfe. Das 3. mit dem BodenThemperaturfühler macht immer noch den Fehler wie oben, obwohl jetzt auch richtig angeschlossen ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings heizen die zwei - die jetzt keine Fehler mehr zeigen - die Räume auch nicht auf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 07:39:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44103#M15294</guid>
      <dc:creator>Raseruth</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-22T07:39:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44104#M15295</link>
      <description>&lt;P&gt;Teile am besten mal Fotos der Verdrahtung und ggf. auch Einstellungen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 07:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44104#M15295</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-22T07:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumthermostat II 230V klackert ständig und LED leuchtet rot grün</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44140#M15303</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine aussagekräftige Skizze, wie es jetzt angeschlossen ist wäre auch hilfreich. Verzeih mir, dass ich nach deinen sehr selbstbewussten Aussagen "alle fachmännisch korrekt angeschlossen" (nein) und "genau so ist es angeschlossen" (nein) nun auch bei "jetzt korrekt angeschlossen" etwas skeptisch bin. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zumal Du ja sagtest, dass ihr nur zwei Leitungen habt. Wo kommt nun die dritte her?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 15:38:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-230v-klackert-st%C3%A4ndig-und-led-leuchtet-rot-gr%C3%BCn/m-p/44140#M15303</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-22T15:38:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

