    <description>&lt;P&gt;In der Hoffnung, das es wieder geht, könntest du mal die Sicherung raus und wieder reinmachen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zweitens mal ausbauen und die Verkabelung kontrollieren. Auch prüfen ob Strom am Kabel anliegt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 12:01:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Christopher</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-29T12:01:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57811#M20389</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach einem mehrstündigen Stromausfall ist das Raumthermostat komplett „tot“. Die App des Controller zeigt an, dass es nicht erreichbar ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich habe versucht einen Reset durchzuführen, ohne Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Idee, wie ich das Gerät doch noch reaktivieren könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 08:28:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57811#M20389</guid>
      <dc:creator>FrankM1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T08:28:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57847#M20393</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist das Thermostat an und nicht erreichbar oder komplett aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liegt am Gerät wieder Strom an?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:33:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57847#M20393</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T11:33:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57848#M20394</link>
      <description>&lt;P&gt;Was heißt "komlett tot"? Geht keine Anzeige mehr? Bei Stromausfall ist es (leider) normal, dass die Aktoren sich erst nach einiger Zeit wieder in die App einbuchen. Bei einigen Aktoren kann man durch eine Betätigung (z.B. Fenster auf/zu) diese sofort wieder einbuchen kann. Bei Rauchwarnmeldern oder Bewegungsmeldern kann es mehrere Stunden dauern..... Warum immer gleich alles zurücksetzten? Das macht nur mehr Arbeit....!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:35:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57848#M20394</guid>
      <dc:creator>WHasse1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T11:35:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57853#M20396</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Gerät ist aus. Normalerweise sind auf dem Display die Informationen permanent zu sehen. Es liegt wieder Strom an. Der Stromausfall war ca 4 Stunden lang.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:54:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57853#M20396</guid>
      <dc:creator>FrankM1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T11:54:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57854#M20397</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, die Anzeige ist aus. Der Stromausfall liegt inzwischen 2 Tage zurück. Ich hatte es zwar gesehen gehabt, hatte aber noch keine Zeit mich damit auseinanderzusetzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57854#M20397</guid>
      <dc:creator>FrankM1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T11:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57855#M20398</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Hoffnung, das es wieder geht, könntest du mal die Sicherung raus und wieder reinmachen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zweitens mal ausbauen und die Verkabelung kontrollieren. Auch prüfen ob Strom am Kabel anliegt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 12:01:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57855#M20398</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T12:01:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Smart Home Raumthermostat 1 230 V nach Stromausfall ohne Funktion</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57856#M20399</link>
      <description>&lt;P&gt;Versuche noch einmal den Stromkreis, an dem die Heizung bzw. die Stellventile hängen über die zugehörige Sicherung aus- und nach ein paar Minuten wieder einzuschalten. Vielleicht hilft das, den einen definierten Zustand wieder herzustellen...viel Erfolg!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 12:00:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/smart-home-raumthermostat-1-230-v-nach-stromausfall-ohne-funktion/m-p/57856#M20399</guid>
      <dc:creator>WHasse1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-29T12:00:38Z</dc:date>