    <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16504"&gt;@J_Neudert&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ich habe dazu mal bei der Moderation nachgefragt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:47:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Geomo</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-05T13:47:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69797#M24938</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Zentralheizungssteuerung funktioniert soweit, aaaaber Feintuning ist noch nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn von einem Raum die Anforderung zum Heizen kommt weil die Raumtemp. 0,2°C unter Soll liegt startet zwar die Zentralheizung aber der entsprechende Heizkörperthermostat bleibt geschlossen. Das heißt das die Umwälzpumpe das warme Wasser unnötig im Kreis pumpt. Falls das noch verbessert wird arbeitet das System für mich perfekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Moment ist ein Heizungsthermostat 2 noch 43% geöffnet obwohl seine Anforderung abgeschaltet ist weil die gemessene Temp. bei 21,3°C, bei Soll 21°C liegen. Die Heizung läuft aber wegen einer anderen Anforderung natürlich weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241004_050146_Smart Home.jpg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10410i863BB462F54D33A0/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="Screenshot_20241004_050146_Smart Home.jpg" alt="Screenshot_20241004_050146_Smart Home.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241004_050129_Smart Home.jpg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10408i40C083F7FC2F3869/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="Screenshot_20241004_050129_Smart Home.jpg" alt="Screenshot_20241004_050129_Smart Home.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241003_163147_Smart Home.jpg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10411i1CB9DFCD6CF2C048/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="Screenshot_20241003_163147_Smart Home.jpg" alt="Screenshot_20241003_163147_Smart Home.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241003_163130_Smart Home.jpg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10409i3EE03FEB3D696556/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="Screenshot_20241003_163130_Smart Home.jpg" alt="Screenshot_20241003_163130_Smart Home.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 13:40:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69797#M24938</guid>
      <dc:creator>J_Neudert</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-04T13:40:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69802#M24941</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16504"&gt;@J_Neudert&lt;/a&gt;&amp;nbsp;das kann ich an Hand Deiner Bilder nicht nachvollziehen. Der HKT mit 21,3‘ (Bad) hat eine Solltemperatur von 21,5°. Da ist es logisch, dass das Ventil noch offen ist, da die Solltemperatur noch nicht erreicht ist. Da Bild der Einstellungen des Bades zeigt aber auch 0% Öffnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um das zu überprüfen würde sich eine Messung mit z.B. &lt;A href="https://www.home-assistant.io/" target="_self"&gt;HomeAssistent&lt;/A&gt; anbieten. Damit könntest Du ein richtiges Diagramm Ventilöffnung/Sollwert usw. erstellen und müsstest nicht mit Momentaufnahmen hantieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geomo_0-1728114117785.jpeg" style="width: 1851px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10417iD2898E584D8B666F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geomo_0-1728114117785.jpeg" alt="Geomo_0-1728114117785.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 07:42:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69802#M24941</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-05T07:42:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69805#M24942</link>
      <description>&lt;P&gt;"Da Bild der Einstellungen des Bades zeigt aber auch 0% Öffnung."&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau das kann nicht sein, wenn die Zentralheizung läuft wegen dem selben Raum der Heizleistung anfordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ventilöffnung war ca. 10 Minuten nach Einschalten der Heizung bei 0%. Da reichen mir Momentaufnamen um festzustellen das die Heizung das aufgeheizte Wasser sinnlos im Kreis pumpt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 15:33:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69805#M24942</guid>
      <dc:creator>J_Neudert</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-04T15:33:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69830#M24956</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16504"&gt;@J_Neudert&lt;/a&gt;&amp;nbsp;bitte erstelle dazu ein Supporticket und sende das Systemprotokoll mit. Das Supportteam sollte das dann an Hand der Daten des Controllers nachvollziehen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Supportticket ist der offizielle Weg ein Thema an BSH zu melden und nur so wird es im Qualitätssystem registriert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Community hier ist zum Austausch unter Nutzern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 06:24:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69830#M24956</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-05T06:24:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69853#M24967</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Heizkörpertermostat II hat allgemein Probleme mit der Regelung, siehe unter anderem &lt;A href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/heizk%C3%B6rper-thermostat-ii-so-geht-s-weiter/m-p/54424/highlight/true#M15493" target="_blank"&gt;https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/heizk%C3%B6rper-thermostat-ii-so-geht-s-weiter/m-p/54424/highlight/true#M15493&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 11:35:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69853#M24967</guid>
      <dc:creator>MaFu</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-05T11:35:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69871#M24976</link>
      <description>&lt;P&gt;Puh...seit Februar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:36:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69871#M24976</guid>
      <dc:creator>J_Neudert</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-05T13:36:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69872#M24977</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16504"&gt;@J_Neudert&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ich habe dazu mal bei der Moderation nachgefragt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:47:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69872#M24977</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-05T13:47:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69910#M24991</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach ein paar Tagen möchte ich noch eine Erfahrung, die eventuell für andere hilfreich ist, mitteilen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Situation sieht folgendermaßen aus: Wanddose in der das Relais zur Steuerung der Zentralheizung eingebaut ist. Darüber ist das Raumthermostat2 mit der dazugehörigen Halterung verschraubt. Dieser Aufbau hat zur Folge das die gemessene Temperatur vom RT durch die Abwärme vom Relais bis +1,5°C verfälscht wird. Eine Kalibrierung des RT ist nicht möglich weil sich die Abweichung mit Einschaltdauer des Relais verändert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 06:37:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69910#M24991</guid>
      <dc:creator>J_Neudert</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T06:37:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69924#M24992</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16504"&gt;@J_Neudert&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Das ist natürlich eine ungünstige Montagesituation. Eine Temperaturmessung sollte so installiert sein, dass sie nicht durch den Montageort beeinflusst werden kann. Das würde ich dringend ändern.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Außerdem bitte am Relais mal prüfen, ob L und N korrekt angeschlossen sind und nicht vertauscht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69924#M24992</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T07:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69925#M24993</link>
      <description>&lt;P&gt;Lösung muss ich nur noch umsetzen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kabelfarben und Bezeichnungen sind mir durchaus bekannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So, Thema erledigt:-)&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="20241006_112103.jpg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10449i3C98F2BC2AAEBC67/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="20241006_112103.jpg" alt="20241006_112103.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 09:27:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69925#M24993</guid>
      <dc:creator>J_Neudert</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T09:27:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69927#M24994</link>
      <description>&lt;P&gt;In welcher Höhe ist denn das Relais? Wenn ich ein Raumthermostat frei setzen könnte, würde ich es etwa auf eine Höhe 1,60 m montieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:19:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69927#M24994</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T07:19:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69928#M24995</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16504"&gt;@J_Neudert&lt;/a&gt;&amp;nbsp;die Kabelfarbe ist keine sichere Quelle für die Phase.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:22:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69928#M24995</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T07:22:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69932#M24997</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist schon klar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:53:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69932#M24997</guid>
      <dc:creator>J_Neudert</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T07:53:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Funktion Zentralheizungssteuerung hat Verbesserungsbedarf</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69967#M25010</link>
      <description>&lt;P&gt;Solange der potentialfreie Schließer auch als solcher genutzt wird (nicht auf L gebrückt) ist es völlig egal, ob L und N vertauscht sind.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:54:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/neue-funktion-zentralheizungssteuerung-hat-verbesserungsbedarf/m-p/69967#M25010</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-06T12:54:11Z</dc:date>