<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss" in Technische Probleme</title>
    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72440#M25856</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/17406"&gt;@Jeanuegg&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Für den Betrieb benötigt der &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V)" id="RaumthermostatFussboden"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;230 V. Liegen diese überhaupt an den 3 Leitungen an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht solltest Du das Thema auch lieber jemanden überlassen, der &lt;A href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/elektrosicherheit-bei-umgang-mit-230v-produkten/m-p/13011#M352" target="_self"&gt;fachlich kompetent&lt;/A&gt; ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast einen Schaltplan des alten Thermostats oder ein Bild von den Anschlüssen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:16:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Geomo</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-25T09:16:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72433#M25854</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin gerade dabei meine Fußbodenheizung, welche mit 24 V funktioniert, auf Smart Home umzurüsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hierfür habe ich mir den&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;Bosch Raumthermostat 24V&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;besorgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage zielt auf die Verschaltung der Stellmotoren ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese haben zwei Anschlüsse.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand hier einen Schaltplan zur Verfügung stellen, wie ich auf vier Leitungen komme, um den Smart Home Heizkörper Thermostat betreiben zu können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Aktuelle Verschaltung kommt mit 3 Leitungen zurecht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider funktioniert so die Fußbodenheizung nicht in Verbindung mit dem Bosch Heizkörperthermostat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4 Adern wären vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage wäre wie diese angeschlossen werden müssten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Hinweise&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:35:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72433#M25854</guid>
      <dc:creator>Jeanuegg</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T08:35:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72436#M25855</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo, ich habe auf die "Schnelle" diesen Schaltplan gefunden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WHasse1_0-1729847116879.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10892i481CF0638AADB5FF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="WHasse1_0-1729847116879.png" alt="WHasse1_0-1729847116879.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:06:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72436#M25855</guid>
      <dc:creator>WHasse1</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T09:06:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72440#M25856</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/17406"&gt;@Jeanuegg&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Für den Betrieb benötigt der &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V)" id="RaumthermostatFussboden"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;230 V. Liegen diese überhaupt an den 3 Leitungen an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht solltest Du das Thema auch lieber jemanden überlassen, der &lt;A href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/einstieg-und-erste-schritte/elektrosicherheit-bei-umgang-mit-230v-produkten/m-p/13011#M352" target="_self"&gt;fachlich kompetent&lt;/A&gt; ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast einen Schaltplan des alten Thermostats oder ein Bild von den Anschlüssen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:16:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72440#M25856</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T09:16:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72453#M25860</link>
      <description>&lt;P&gt;Sofern es sich wirklich um das Gen. I Gerät &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V)" id="RaumthermostatFussboden"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;in 24 V Ausführung handelt, brauchst du keine 230 V!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241025-121210.png" style="width: 883px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10896i181598ED71BF5779/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20241025-121210.png" alt="Screenshot_20241025-121210.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du brauchst 2 Kabel für die Spannungsversorgung, also zum 24 V Netzteil. Und zwei Leitungen zum Stellantrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche drei Leitungen sind denn aktuell genutzt? Dann kann man schauen, was in deiner Topologie anders ist. Ich tippe darauf, dass der Minuspfad (die Klemmen "B") nicht separat zum Thermostat geführt sind.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:16:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72453#M25860</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T10:16:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72466#M25862</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnellen und wertvollen Hinweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es handelt sich um die 24V Variante.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese sind auch mit dem Messgerät nachgewiesen. Es ist bei der Fußbodenheizung ein Trafo, der diese Spannung bereitstellt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;was zu klären wäre, ist das der vorherige Thermostat eben mit 3 Leitungen seinen Dienst verrichtet hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 11:35:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72466#M25862</guid>
      <dc:creator>Jeanuegg</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T11:35:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72469#M25865</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau bitte mal nach, ob der Minus vom Stellventil direkt zurück zum Trafo geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Vermutung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Am alten Thermostat liegen 24 V mit plus und minus.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die dritte Leitung ist die vom Raumthermostat geschaltete 24 V plus Leitung zum Stellventil.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Minusleitung vom Stellventil wird nicht zum Thermostat zurück geführt, sondern direkt zur 24 V Quelle (Trafo).&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls dem so ist, lässt du "B" für das Ventil einfach weg, weil die Rückführung direkt erfolgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20241025-135729.png" style="width: 899px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10900iE5FF5FC0851C477C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20241025-135729.png" alt="Screenshot_20241025-135729.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:07:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72469#M25865</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T12:07:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72480#M25868</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für den Lösungsansatz.&lt;BR /&gt;Das habe ich mir im Vorfeld auch so gedacht und habe B weggelassen. Leider mit dem Resultat, dass die Heizung nicht steuerbar ist. Habe es dann „try n error“ auch mit A versucht leider ebenfalls ergebnislos,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Annahme ist, dass sich die Verkabelung angehen darf🧐&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3401.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10905i7A1844FD8A2C33B2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_3401.jpeg" alt="IMG_3401.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 13:22:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72480#M25868</guid>
      <dc:creator>Jeanuegg</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T13:22:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72481#M25869</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/17406"&gt;@Jeanuegg&lt;/a&gt;&amp;nbsp;🫣 Alter Mann, wer hat das denn zusammengepfuscht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 00:44:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72481#M25869</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-26T00:44:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72483#M25871</link>
      <description>&lt;P&gt;Schließ mal das alte Thermostat wieder an. Dann mal folgendes messen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ausgang im nicht geschalteten Zustand.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Ausgang im geschalteten Zustand.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So bekommst du raus, ob plus oder minus geschaltet vom Raumthermostat zum Stellantrieb geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Habe es dann „try n error“ auch mit A versucht&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn schon hättest du den dritten Draht an "B" anschließen müssen und "1" frei lassen. Das wäre der Fall wenn das Thermostat den negativ Pfad schalten würde. Wobei dann das Raumthermostat allpolig schalten müsste, was ich bezweifle...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;meine Annahme ist, dass sich die Verkabelung angehen darf🧐&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufräumen und eine Verbindungsliste machen oder skizzieren ist eine gute Idee und wohl erforderlich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 13:56:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72483#M25871</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T13:56:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72491#M25877</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bezweifle auch, dass der "Valve B"-Anschluss überhaupt geschaltet ist. Der wird intern einfach auf "Supply B" gebrückt sein. Die "Valve B"-Klemme wird es nur geben, damit man bei Vierdrahtanschluss nicht zwei Adern in eine Klemme fummeln muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Dreidrahtanschluss also Supply A / B und Valve 1 anschließen. Falls das Thermostat dann grundsätzlich funktioniert (Display, Kopplung an SHC), der Stellantrieb aber nicht schaltet: A / B tauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls es dann immer noch nicht geht: Foto vom Anschluss des alten Thermostats posten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:46:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72491#M25877</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T15:46:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72501#M25882</link>
      <description>&lt;P&gt;Richtig. Gleiche Vermutung habe ich wie geschrieben auch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die genannte Verdrahtung wurde wohl ausprobiert und funktionierte nicht. Analyse der Verdrahtung und Infos zum bisherigen Anschluss wären hilfreich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:46:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72501#M25882</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T15:46:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72502#M25883</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Gleiche Vermutung habe ich wie geschrieben auch.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu schnell überflogen, sorry. Ich habe nun ein "ich bezweifle &lt;EM&gt;auch&lt;/EM&gt;" daraus gemacht. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:49:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72502#M25883</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T15:49:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72541#M25893</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bezweifle auch, dass der "Valve B"-Anschluss überhaupt geschaltet ist. Der wird intern einfach auf "Supply B" gebrückt sein. Die "Valve B"-Klemme wird es nur geben, damit man bei Vierdrahtanschluss nicht zwei Adern in eine Klemme fummeln muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A: das ist ebenfalls meine Vermutung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;werde morgen vorr. das Projekt ruhen lassen müssen und würde den Schaltplan/istzustand skizzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Dreidrahtanschluss also Supply A / B und Valve 1 anschließen. Falls das Thermostat dann grundsätzlich funktioniert (Display, Kopplung an SHC), der Stellantrieb aber nicht schaltet: A / B tauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A: Thermostat funktioniert mit Supply&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A &amp;amp; B. Gemessen kommen auch 24V an!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Ader bei valve in 1 sowie B versucht. Ohne Erfolg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls es dann immer noch nicht geht: Foto vom Anschluss des alten Thermostats posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A: sehr gerne:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3102.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10922i1ED9299A3E83DE73/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_3102.jpeg" alt="IMG_3102.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3101.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10923i7C7B0099DCBA5ADB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_3101.jpeg" alt="IMG_3101.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 22:30:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72541#M25893</guid>
      <dc:creator>Jeanuegg</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T22:30:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72542#M25894</link>
      <description>&lt;P&gt;Absolut! Werde ich gleich als nächstes nachholen. Ist aus (alt)Bestand vom Vorbesitzer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Info folgt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 22:31:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72542#M25894</guid>
      <dc:creator>Jeanuegg</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T22:31:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72544#M25895</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;rot = Supply A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weiß = Supply B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schwarz = Valve 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch die Einstellung stromlos geschlossen / geöffnet in der App prüfen und ggfs. umstellen. Ist abhängig vom Stellantrieb.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 00:54:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72544#M25895</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-26T00:54:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72580#M25902</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab ich gleich ausprobiert. Bis jetzt noch keine Heizfunkruin (hab die Temperatur auf 30 Grad gestellt). Habe nun i.d. App von Ventiltyp stromlos geschlossen auf Stromlos offen umgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin mal gespannt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 11:59:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72580#M25902</guid>
      <dc:creator>Jeanuegg</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-26T11:59:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fußboden Thermostat 24V - Anschluss</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72581#M25903</link>
      <description>&lt;P&gt;Stromlos offen oder geschlossen sollte auf dem Stellantrieb draufstehen bzw. lässt sich anhand der Typenbezeichnung recherchieren. Alternativ das Thermostat abklemmen - wird es dann warm, dann ist es stromlos offen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:07:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/fu%C3%9Fboden-thermostat-24v-anschluss/m-p/72581#M25903</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-26T12:07:51Z</dc:date>
    </item>
  </channel>