    <description>&lt;P&gt;Ich wollte lediglich eine Fußbodenheizung AN/AUS pber einen Raumthermostaten ansteuern und dazu das naheliegendste tun, nämlich ein Relais einsetzten - genauer gesagt 4 Stck. für 4 Bereiche. Das hat nicht funktioniert - gegoogelt, Bosch Hotline - alles alles klar, ich brauche also Zwischenstecker. Ich kaufe 4 Stck. Zwischenstecker kompakt und - siehe da: nichts funktioniert. Also nochmal Bosch hotline: Zwischenstecker kompakt geht nicht - ich brauche die Zwischenstecker ohne den Zusatz "kompakt". Grrrr! Egal 4 Stck. bestellt, heute angekommen, will installieren, jetzt heißt es: "Sie brauchen einen Funk Stick! Ganz ehrlich, ich habe Lust Ihnen den ganzen Mist vor die Füße zu werfen!!!&amp;nbsp; &amp;nbsp;Ralf Knof 0176 - 806 800 58&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:42:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>RalfKnof</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-29T14:42:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82553#M29917</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich wollte lediglich eine Fußbodenheizung AN/AUS pber einen Raumthermostaten ansteuern und dazu das naheliegendste tun, nämlich ein Relais einsetzten - genauer gesagt 4 Stck. für 4 Bereiche. Das hat nicht funktioniert - gegoogelt, Bosch Hotline - alles alles klar, ich brauche also Zwischenstecker. Ich kaufe 4 Stck. Zwischenstecker kompakt und - siehe da: nichts funktioniert. Also nochmal Bosch hotline: Zwischenstecker kompakt geht nicht - ich brauche die Zwischenstecker ohne den Zusatz "kompakt". Grrrr! Egal 4 Stck. bestellt, heute angekommen, will installieren, jetzt heißt es: "Sie brauchen einen Funk Stick! Ganz ehrlich, ich habe Lust Ihnen den ganzen Mist vor die Füße zu werfen!!!&amp;nbsp; &amp;nbsp;Ralf Knof 0176 - 806 800 58&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:42:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82553#M29917</guid>
      <dc:creator>RalfKnof</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-29T14:42:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82554#M29918</link>
      <description>&lt;P&gt;Welches Raumthermostat hast Du genau? Und welchen Smart Home Controller? Möglichkeiten siehe unten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:49:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82554#M29918</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-29T14:49:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82591#M29929</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;LI-PRODUCT title="Zwischenstecker Kompakt" id="ZwischensteckerKompakt"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;und &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II" id="raumthermostat_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;sollte doch als Heizung funktionieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 08:43:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82591#M29929</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T08:43:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82610#M29934</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, diese Kombinatiopn funktioniert nur in Form einer absolut abgespeckten Notlösung. Ich kann eine Aiutomatiopn erstellen, etwa derart: wenn temp. &amp;lt;20°C dann schalten. Die Raumthermostatgeräte werden aber dadurch quasi überflüssig und die Schaltfunktionen umständlich und auf ein Minimum reduziert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:18:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82610#M29934</guid>
      <dc:creator>RalfKnof</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T10:18:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82611#M29935</link>
      <description>&lt;P&gt;Bist du dir sicher? hast du es getestet? Eine Automation sollte eigentlich nicht Notwendig sein. Es sollte reichen den Verwendungszweck des Zwischenstecker kompaktes auf Heizung zu stellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:23:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82611#M29935</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T10:23:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82613#M29937</link>
      <description>&lt;P&gt;Verrate uns doch erstmal welche Geräte du wirklich hast, wie weiter oben von Maurice schon erwünscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt Paarungen die funktionieren nicht oder nur eingeschränkt, wenn Generation I mit Generation II verwendet werden soll. Um sinnvoll helfen zu können sind deshalb die exakte Nennung der Gerätetypen wichtig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:37:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82613#M29937</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T10:37:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82616#M29939</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ihm angezeigt wird, dass er aufgrund des Fehlenden Funk Sticks keinen Zwischenstecker anlernen kann. Kann er auch kein&amp;nbsp;&lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat" id="Raumthermostat"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp; besitzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist also eher die Frage hat er ein &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II" id="raumthermostat_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp; oder ein &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II 230V" id="raumthermostat_II_230v"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:43:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82616#M29939</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T10:43:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82622#M29943</link>
      <description>&lt;P&gt;Korrekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und sollte es das batteriebetriebene &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II" id="raumthermostat_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;sein, so funktioniert das mit dem &lt;LI-PRODUCT title="Zwischenstecker Kompakt" id="ZwischensteckerKompakt"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;. Sofern richtig eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und es wäre auch mit dem &lt;LI-PRODUCT title="Smartes Relais" id="smartesrelais"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;möglich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:22:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82622#M29943</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T11:22:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82626#M29944</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe einen BSHCII und das Raumtermostat&amp;nbsp; mit Batteriebetrieb.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:30:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82626#M29944</guid>
      <dc:creator>RalfKnof</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T11:30:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82627#M29945</link>
      <description>&lt;P&gt;Raumthermostat I oder II. Das ist ein großer Unterschied!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:31:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82627#M29945</guid>
      <dc:creator>Christopher</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T11:31:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82628#M29946</link>
      <description>&lt;P&gt;Da Du den &lt;LI-PRODUCT title="Smart Home Controller II" id="smart_home_controller_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;hast gehen wir mal von einem &lt;LI-PRODUCT title="Raumthermostat II" id="raumthermostat_II"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Temperaturregelung funktioniert damit sowohl durch ein &lt;LI-PRODUCT title="Smartes Relais" id="smartesrelais"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;&amp;nbsp;als auch durch einen &lt;LI-PRODUCT title="Zwischenstecker Kompakt" id="ZwischensteckerKompakt"&gt;&lt;/LI-PRODUCT&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Thermostat und Relais / Zwischenstecker dem selben Raum zuordnen.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;In den Einstellungen des Relais / Zwischensteckers den Verwendungszweck auf (Elektro-)Heizung einstellen.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Fertig.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:41:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82628#M29946</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-30T11:41:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82722#M29984</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich vermute Intriegen auf onerster Führungsebe der Firma Bosch. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; ..... Es funktiert, Danke ! Aber warum bestand vorher nicht die Möglichkeit die Aktoren als Heizer zu zordenen? Vielleicht fingertrouble.... egal, es läuft, nochmals danke!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 14:37:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82722#M29984</guid>
      <dc:creator>RalfKnof</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-31T14:37:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektroheizer ansteuern</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82727#M29988</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich weil die neuen Geräte erst die letzten Updates brauchten. Die Funktion gab es nicht von Anfang an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:08:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/elektroheizer-ansteuern/m-p/82727#M29988</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>