<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Istwert springt, Ventil schließt" in Technische Probleme</title>
    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/105446#M38346</link>
    <description>&lt;P&gt;Wurde das Ticket dann geschlossen? Wenn ja, mache ich ein neues auf. Das Controllerprotokoll hat bei meinen bisherigen Anfragen immer funktioniert.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:40:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Tr</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-24T08:40:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103951#M37687</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider habe ich ein weiteres seltsames Phänomen. Wenn ich in der früh den Sollwert für den HK hoch setzte, springt der Istwert kurz nach oben wodurch das Ventil erstmal schließt obwohl die Solltemperatur nach oben geht. Passiert so regelmäßig. Ich setzt die Temperatur per App hoch, also kann das kein Luftzug durch mich sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8951.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15903iBCE6CE4929545824/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8951.jpeg" alt="IMG_8951.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem Bild passiert das gegen 8:08. Leider zeigt mir Home Assistant für den Raum die Solltemperatur nicht an. Ich habe sie da aber von 21 auf 22 Grad gestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 07:22:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103951#M37687</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T07:22:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103982#M37698</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/6400"&gt;@Wunderschlegl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;mit der &lt;A href="https://github.com/tschamm/boschshc-hass" target="_self"&gt;Tschamm-Integration&lt;/A&gt; wird Dir auch der Wert für Room climate angezeigt. Bitte die mal über HACS installieren und dann mit der Soll-Temperatur noch mal posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geomo_0-1766925377223.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15913i0D6346440E4196A2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geomo_0-1766925377223.png" alt="Geomo_0-1766925377223.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:36:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103982#M37698</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T12:36:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103986#M37699</link>
      <description>&lt;P&gt;In manchen Räumen wird mir Room Climate direkt angezeigt. In dem Raum muss ich das separat wählen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8954.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15915i348F0292CF49E0B0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8954.jpeg" alt="IMG_8954.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;wie diese Tschamm Integration zu installieren ist verstehe ich nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:51:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103986#M37699</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T12:51:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103989#M37701</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/6400"&gt;@Wunderschlegl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;du musst in HA erst den HACS (Home Assistant community Store) Installieren, und dann dort nach Bosch Smart Home suchen und die Tschamm Integration auswählen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geomo_0-1766926350826.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15916iDEE18771EC09AAF4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geomo_0-1766926350826.png" alt="Geomo_0-1766926350826.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:52:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103989#M37701</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T12:52:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103992#M37702</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8955.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15917i561E6C25D7B06ED6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8955.jpeg" alt="IMG_8955.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese?&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:53:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103992#M37702</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T12:53:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103993#M37703</link>
      <description>&lt;P&gt;Ergänzend: &lt;A href="https://smart-home-assistant.de/home-assistant-hacs-installieren/" target="_self"&gt;Hier&lt;/A&gt; etwas Input zur Installation von HACS.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:53:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/103993#M37703</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T12:53:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104002#M37708</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/6400"&gt;@Wunderschlegl&lt;/a&gt;sieht richtig aus. Aber bitte drauf achten, dass sie von Tschamm stammt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:33:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104002#M37708</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T15:33:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104003#M37709</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann hatte ich die richtige Integration schon installiert. In manchen Räumen muss ich Room Climate und das HK Thermostat separat wählen. Mir hats was mit der Raumzuordnung verhagelt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:39:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104003#M37709</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T15:39:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104008#M37712</link>
      <description>&lt;P&gt;Jetzt hab ichs:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8956.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15920i5A76D15DB049BE35/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8956.jpeg" alt="IMG_8956.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 16:39:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104008#M37712</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-28T16:39:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104017#M37718</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Heute ging das Ventil bei Änderung der Solltemperatur ohne Änderung der Isttemperatur zu…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8957.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15922i39154E8AF1CB07E1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8957.jpeg" alt="IMG_8957.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:11:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104017#M37718</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-29T06:11:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104019#M37720</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/6400"&gt;@Wunderschlegl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;kannst du bitte mal Offset rausnehmen, damit man die Temperatur in höherer Auflösung sieht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Änderst du die Soll-Temperatur nur um 1°?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:11:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104019#M37720</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-29T07:11:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104026#M37723</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8959.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15923i468AE3AF7C6FBC94/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8959.jpeg" alt="IMG_8959.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Solltemperatur wurde nur um 1 Grad geändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:11:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104026#M37723</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-29T09:11:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104027#M37724</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/6400"&gt;@Wunderschlegl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Das kann ich so nicht beobachten, allerdings war das Ventil eh Fast zu als ich erhöht habe. Ich werde das noch mal testen, wenn das Ventil voll auf ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geomo_0-1766999929952.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15924iAEFF2AF8EDF40B92/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geomo_0-1766999929952.png" alt="Geomo_0-1766999929952.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du bitte den Thermostat mal neu starten, also Batterie raus und wieder rein? Wenn das keine Besserung bringt, bitte auch mal den Controller für 10 Minuten vom Strom und LAN trennen und wieder verbinden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Firmware des Thermostats aktuell?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104027#M37724</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-29T09:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104070#M37749</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur das Thermostat neu starten hat nichts gebracht. Habe jetzt den Controller neu gestartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8963.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15928i89049C798564B6D3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8963.jpeg" alt="IMG_8963.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 07:40:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104070#M37749</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T07:40:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104074#M37751</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn Ich die Solltemperatur reduziere fährt das Ventil auch erst mal voll zu, selbst wenn die Isttemperatur unter Soll lag, nur um dann wieder voll auf zu fahren. Das Verhalten ist doch echter Mist. Ist ja nicht so als wären die Ventile sehr leise…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8964.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15929i711BB95F1EF09181/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8964.jpeg" alt="IMG_8964.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:26:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104074#M37751</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T08:26:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104075#M37752</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/6400"&gt;@Wunderschlegl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ich konnte das Thema heute mit den gleichen Randbedingungen (100% Ventilöffnung, Soll +1°) reproduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geomo_0-1767083822924.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/15930i1784B0EF0E94B602/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geomo_0-1767083822924.png" alt="Geomo_0-1767083822924.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:48:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104075#M37752</guid>
      <dc:creator>Geomo</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T08:48:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104085#M37755</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann scheint es ein Softwarebug zu sein… hoffe da kommt Besserung. Controller Neustart hat bei mir auch nichts gebracht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:16:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104085#M37755</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T11:16:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104348#M37863</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hab mal ein Support-Ticket erstellt:&amp;nbsp;1400571&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 10:57:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/104348#M37863</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-04T10:57:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/105434#M38342</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Verhalten ist mir auch aufgefallen und ist reproduzierbar. Das Ergebnis der Anfrage würde mich deswegen auch interessieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe noch getestet, ob es beim Schnellaufheizen auch auftritt, anscheinend hängt es aber nur von der Erhöhung der Solltemperatur ab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 23:05:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/105434#M38342</guid>
      <dc:creator>Tr</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-23T23:05:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Istwert springt, Ventil schließt</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/105443#M38344</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Ergebnis der Anfrage: das betroffene Ventil kann im Protokoll nicht gefunden werden. Obwohl is immer an war und immer mit dem SHC verbunden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 06:48:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/istwert-springt-ventil-schlie%C3%9Ft/m-p/105443#M38344</guid>
      <dc:creator>Wunderschlegl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-24T06:48:22Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
