    <description>&lt;P&gt;hängt das vielleicht wieder an der Bezeichnung „stromlos offen“ vs „stromlos geschlossen“?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du mal versucht, mit Klimamanager den Ventiltyp für das Raumthermostat 230V &amp;nbsp;umzustellem?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:16:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ami</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-05T18:16:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumthermostat II</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106109#M38650</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit mehreren Wochen ein reproduzierbares eingemeldetes Problem mit meiner Bosch Smart Home Heizungssteuerung und hoffe auf Hinweise aus der Community oder von Bosch direkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Mein Setup:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Bosch Smart Home Controller (erste Generation)&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;1× Raumthermostat II 230V&lt;/STRONG&gt;, konfiguriert als &lt;STRONG&gt;zentrale Heizkörpersteuerung&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Mehrere Heizkörper-Thermostate &lt;STRONG&gt;erste Generation&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich Raumthermostate in einzelnen Räumen&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Ein Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Standort: Österreich&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Support-Ticket bei Bosch ist bereits offen:&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;Ticketnummer: 1400934&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Heizverhalten ist widersprüchlich und hängt direkt vom &lt;STRONG&gt;Klima-Manager&lt;/STRONG&gt; ab.&lt;/P&gt;&lt;H3&gt;Verhalten &lt;STRONG&gt;mit aktivem Klima-Manager&lt;/STRONG&gt;&lt;/H3&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;In allen Räumen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Ist-Temperatur &amp;lt; Soll-Temperatur&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Heizanforderung wird angezeigt&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Trotzdem heizt der Heizkessel nicht&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Der weiße Punkt am Raumthermostat II 230V zeigt eine aktive Heizanforderung, diese scheint aber nicht korrekt an die zentrale Heizung durchgereicht zu werden&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;H3&gt;Verhalten &lt;STRONG&gt;ohne Klima-Manager&lt;/STRONG&gt;&lt;/H3&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Klima-Manager deaktiviert&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Es wird geheizt&lt;/STRONG&gt;, auch wenn:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;die Soll-Temperatur in &lt;STRONG&gt;allen Räumen bereits überschritten ist&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich auffällig:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;In Räumen, die &lt;STRONG&gt;nicht heizen sollten (Ist &amp;gt; Soll)&lt;/STRONG&gt;, sind die Heizkörperventile teilweise &lt;STRONG&gt;ca. 50 % geöffnet&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Das Verhalten ist also:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Mit Klima-Manager → &lt;STRONG&gt;keine Heizung trotz Bedarf&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Ohne Klima-Manager → &lt;STRONG&gt;Heizung läuft auch ohne Bedarf&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;Was ich schon probiert habe&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Mehrfache Neustarts von Controller &amp;amp; System&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Klima-Manager mehrfach ein/aus&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Systemprotokolle mehrfach hochgeladen&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Screenshots aus der app übertragen&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Ventilstellungen geprüft (teilweise geöffnet ohne Heizbedarf)&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Hat jemand von euch ne Ahnung was ich noch probieren sollte. Ich hoffe die Antwort ist neue HW anschaffen oder auf tado wechseln :P.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:38:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106109#M38650</guid>
      <dc:creator>TheRandomnator</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T17:38:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumther</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106111#M38651</link>
      <description>&lt;P&gt;hängt das vielleicht wieder an der Bezeichnung „stromlos offen“ vs „stromlos geschlossen“?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du mal versucht, mit Klimamanager den Ventiltyp für das Raumthermostat 230V &amp;nbsp;umzustellem?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:16:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106111#M38651</guid>
      <dc:creator>Ami</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T18:16:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumther</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106113#M38652</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ami,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke werde ich gleich ausprobieren, es war bisher auf "stromlos geschlossen" gestellt. was reintheoretisch in meinem kopf logisch wäre nachdem die alte therme nur analog angeschlossen ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich stelle jetzt auf stromlos geöffnet und aktivere den klima manager wieder und gebe morgen früh&amp;nbsp; bescheid&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:35:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106113#M38652</guid>
      <dc:creator>TheRandomnator</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T18:35:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumther</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106118#M38655</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dir Ami, das Problem mit dem ist &amp;lt; soll und es heizt nicht bei aktivierung des Klimamanagers schein behoben zu sein. heute NM kann ich dann den anderen zustand testen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="TheRandomnator_0-1770355466781.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/16228i68B6F9F4395D43C7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="TheRandomnator_0-1770355466781.png" alt="TheRandomnator_0-1770355466781.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 05:24:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106118#M38655</guid>
      <dc:creator>TheRandomnator</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T05:24:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumther</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106171#M38663</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ami, danke dir vielmals jetzt passt alles. ist&amp;gt;Soll und der boiler rennt nicht. danke dass du hilfreicher warst innerhalb von ein paar mninuten als der support im letzten monat &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":rotes_Herz:"&gt;❤️&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="TheRandomnator_0-1770399106316.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/16242i02DAF534A2781774/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="TheRandomnator_0-1770399106316.png" alt="TheRandomnator_0-1770399106316.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:33:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106171#M38663</guid>
      <dc:creator>TheRandomnator</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T17:33:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumther</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/klima-manager-zentrale-heizanforderung-ignoriert-heizk%C3%B6rper-heizen-ohne-bedarf-raumthermostat-ii/m-p/106183#M38665</link>
      <description>&lt;P&gt;gerne geschehen - auf diesen „Fehler“ bin ich beim Relais auch schon reingefallen, wo auch mir schnell in der Community geholfen wurde…&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 21:29:02 GMT</pubDate>