    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beim experimentieren bin ich auf folgendes Verhalten gestoßen: Folgende Automation ohne UND Bedingung wird nicht ausgelöst, obwohl die Erschütterung erkannt wird (Symbol auf der Gerätekachel wechselt von grau zu weiß).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000037188.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/17521iCD214A0DA369205D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000037188.png" alt="1000037188.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Platziere ich eine scheinbar beliebige (sinnvolle) Bedingung, wird die ansonsten selbe Automation ausgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000037189.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/17522i43E2D049F06CE9E3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000037189.png" alt="1000037189.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/18"&gt;@SebastianHarder&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, kannst du das nachvollziehen und bestätigen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:13:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>STdesign</dc:creator>
    <dc:date>2026-07-27T19:13:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bug gefunden? Erschütterungserkennung in Automationen</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bug-gefunden-ersch%C3%BCtterungserkennung-in-automationen/m-p/113065#M40949</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beim experimentieren bin ich auf folgendes Verhalten gestoßen: Folgende Automation ohne UND Bedingung wird nicht ausgelöst, obwohl die Erschütterung erkannt wird (Symbol auf der Gerätekachel wechselt von grau zu weiß).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000037188.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/17521iCD214A0DA369205D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000037188.png" alt="1000037188.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Platziere ich eine scheinbar beliebige (sinnvolle) Bedingung, wird die ansonsten selbe Automation ausgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000037189.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/17522i43E2D049F06CE9E3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000037189.png" alt="1000037189.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.bosch-smarthome.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/18"&gt;@SebastianHarder&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, kannst du das nachvollziehen und bestätigen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:13:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bug-gefunden-ersch%C3%BCtterungserkennung-in-automationen/m-p/113065#M40949</guid>
      <dc:creator>STdesign</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-27T19:13:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bug gefunden? Erschütterungserkennung in Automationen</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bug-gefunden-ersch%C3%BCtterungserkennung-in-automationen/m-p/113073#M40951</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann ich zumindest auf Anhieb nicht reproduzieren. Eine Testautomation mit diesem Auslöser führt die Aktionen auch ohne Bedingung aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meinen regulären Automationen verwende ich den Auslöser nicht, die Erschütterungserkennung habe ich außerdem in den Geräteeinstellungen dauerhaft deaktiviert (und nur jetzt für den Test bei einem aktiviert).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:47:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bug-gefunden-ersch%C3%BCtterungserkennung-in-automationen/m-p/113073#M40951</guid>
      <dc:creator>Maurice</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-27T19:47:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bug gefunden? Erschütterungserkennung in Automationen</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bug-gefunden-ersch%C3%BCtterungserkennung-in-automationen/m-p/113074#M40952</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, interessant. Ich kann das reproduzieren mit hin und her ändern der Automation. Vielleicht hat's also noch andere Gründe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten ist es bei mir genauso: Die Funktion hatte ich extra für den Test aktiviert. War bislang ausgeschaltet.&lt;/P&gt;</description>