<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Ventil öffnet nicht" in Community-Nutzung</title>
    <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/community-nutzung/ventil-%C3%B6ffnet-nicht/m-p/97638#M2565</link>
    <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Konnte bei der Fernwartung den Controller nicht erreichen. Als ich jetzt vor Ort den Controller vom Netz genommen haben von 9 Heizkörper 5 nicht geheizt. Auch eine Kalibrierung, Austausch der Batterien und nochmaligen vom Netz nehmen des Controllers hat nichts gebracht. Erst bei einer Löschung und Neuinstallation haben 2 wieder funktioniert.&amp;nbsp; Bei 3 war keine Änderung festzustellen. Die Verbindung zu den Thermostaten ist stark. Beim abnehmen der Thermostate heizt die Heizung.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 06:07:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Gerhard3</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-06T06:07:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ventil öffnet nicht</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/community-nutzung/ventil-%C3%B6ffnet-nicht/m-p/97638#M2565</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Konnte bei der Fernwartung den Controller nicht erreichen. Als ich jetzt vor Ort den Controller vom Netz genommen haben von 9 Heizkörper 5 nicht geheizt. Auch eine Kalibrierung, Austausch der Batterien und nochmaligen vom Netz nehmen des Controllers hat nichts gebracht. Erst bei einer Löschung und Neuinstallation haben 2 wieder funktioniert.&amp;nbsp; Bei 3 war keine Änderung festzustellen. Die Verbindung zu den Thermostaten ist stark. Beim abnehmen der Thermostate heizt die Heizung.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 06:07:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/community-nutzung/ventil-%C3%B6ffnet-nicht/m-p/97638#M2565</guid>
      <dc:creator>Gerhard3</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T06:07:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil öffnet nicht</title>
      <link>https://community.bosch-smarthome.com/t5/community-nutzung/ventil-%C3%B6ffnet-nicht/m-p/97664#M2566</link>
      <description>&lt;P&gt;Konnte das Problem lösen. Es lag an den Zeitplanung. Beim Löschen der Thermostate wurden die Zeitpläne mitgelöscht. Nach dem neuerstellen funktionierten die Ventile wieder.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 09:15:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.bosch-smarthome.com/t5/community-nutzung/ventil-%C3%B6ffnet-nicht/m-p/97664#M2566</guid>
      <dc:creator>Gerhard3</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T09:15:41Z</dc:date>
    </item>