am 09. Dezember 2023 17:30
Guten Tag
kennst sich jemand etwas bezüglich Heizkurve aus ?
Haus wir bei 8grad Außentemperatur viel zu Warm
habe die Möglichkeit beim Fusspunkt und am Endpunkt was einzustellen.
wo wäre es richtig etwas zu senken?
liebe grüße
am 10. Dezember 2023 10:02
Dann wollen wir mal:
1. Die Regelungsart bitte auf "witterungsgefürte Regelung" (ohne "Fußpunkt") einstellen.
2. "Endpunkt" auf 35°C, "Fußpunkt" auf 20°C, "Max.Vorlauf..." auf 40°
3. Bitte die Nachtabsenkung max. auf 3K, dh. bei 21°C Raumtemperatur auf 19°C
Die Anzahl der Starts ist mir zu hoch. Bitte möglichst einen großen Heizkreis (Wohnzimmer) immer offen lassen.
Mit den neuen Einstellungen mal 3-4 Tage ohne "herumspielen" beobachten und dann die Ergebnisse melden. Wir können dann sehen, ob wir in die "richtige Richtung" optimieren. Gerne auch Zwischenbericht......viel Erfolg!
am 10. Dezember 2023 11:01
Bitte mit dem Drehrad auf die entsprechende Zeile fahren, drücken und die neuen Werte einstellen. Danach mit der "Zurück-Taste" wieder in das Menü....
Bitte nicht als "überheblich" bewerten: auch mal die Bedienungsanweisung des Reglers lesen.
Keine Panik, ist kein Hexenwerk!
Die Stellventile sitzen im Heizkreisverteiler (Blechschrank). Meist habe die je nach Typ die Möglichkeit, manuell betätigt zu werden. Mit "offenlassen" meine ich, die Ventile für das Wohnzimmer manuell zu öffnen. Somit wird die Regelung für den Zeitraum der Einstellung/Optimierung "überbrückt.....
am 10. Dezember 2023 10:33
am 10. Dezember 2023 10:34
nach umstellung auf :
1. Die Regelungsart bitte auf "witterungsgefürte Regelung" (ohne "Fußpunkt") einstellen.
wird mir folgendes angezeigt