am 27. Februar 2024 17:46
der Thermostat (1. Gen) ist über einen Zeitplan gesteuert und soll eine Solltemperatur von 22° zwischen 16 und 20 Uhr erreichen. Obwohl der Thermostat eine aktuelle Temperatur von 24,5° mißt, und 22° auf dem Display im Automatikmodus (Uhr ist sichtbar) angezeigt wird, wird noch weiter aufgeheizt und das Ventil schließt nicht. Welche Empfehlung könnt Ihr mir geben?
27. Februar 2024 18:08 - bearbeitet 27. Februar 2024 18:09
@Gerd65 erstmal in den Einstellungen die Ventilöffnung prüfen. Wenn diese auf 0 steht und weiter Wasser durch den Heizkörper rauscht, HKT auf festen Sitz prüfen. Ggf. mit Schraubenzieher am Ventil und Ohr am Griff als Hörverstärker nutzen.
Wenn der HKT korrekt sitzt, diesen demontieren und und Gängigkeit des Stifts im Ventil prüfen. Dieses sollte leichtgängig und ohne Stocken komplett schließen. Mit einem Teelöffel als Hilfe sollte es sich ohne Schmerzen bedienen lassen. Heizkörperventile können, je nach Alter auch verschleißen.
am 27. Februar 2024 18:14
@Geomo vielen Dank für die Erste Hilfe Tipps. Hat leider mein Problem nicht gelöst. Der Stift ist leicht gängig. Habe jetzt einen Reset durchgeführt (Batterie entnehmen, Einschalttaste gedrückt halten, Batterie einsetzen). Kann ich noch mehr machen?
am 28. Februar 2024 08:48
Hallo @Gerd65,
danke für deine Mühe. Du hast jetzt alles ohne Erfolg ausprobiert. Bitte lass uns daher eine ausführliche Beschreibung deines Problems über unser Kontaktformular zukommen. Ganz wichtig dabei: die MAC Adresse deines Controllers, die SGTIN des betroffenen Geräts und das Systemprotokoll.
Viele smarte Grüße
Ulrike
am 28. Februar 2024 19:01
Habe über das Kontaktformular die Daten hochgeladen
am 11. März 2024 11:42
Ulrike, wo kann ich den Status meines Tickets 1300016 einsehen?
27. Februar 2024 18:22 - bearbeitet 27. Februar 2024 18:35
@Gerd65 Steht die Ventilöffnung denn auf 0%?
Wie alt ist der BSH HKT? Wie alt ist das Heizkörperventil?
Hast Du noch weitere BSH HKT? Kannst ihn gegen einen von einem anderen Heizkörper austauschen?
Wandert der Fehler mit dem BSH HKT oder bleibt er beim Heizkörper?
am 28. Februar 2024 09:14
@Geomo Vielen Dank für Deine Fragen
Steht die Ventilöffnung denn auf 0%? -> Ventilöffnung stand auf 60%
Wie alt ist der BSH HKT? -> ca 7 Jahre
Wie alt ist das Heizkörperventil? -> ca 8 Jahre
Hast Du noch weitere BSH HKT? -> 16 Stück
Kannst ihn gegen einen von einem anderen Heizkörper austauschen? -> Ja
Wandert der Fehler mit dem BSH HKT oder bleibt er beim Heizkörper? -> Fehler geht mit Bosch Thermostat
Bin mal neugierig ob der reset geholfen hat. Heute Abend weiss ich mehr.
am 28. Februar 2024 19:03
Leider keine Änderung, trotz Reset.
Aktuell ist das Ventil 6% geöffnet, bei einer Solltemperatur von 22°C und einer Raumtemperatur von 24.6°C
28. Februar 2024 19:17 - bearbeitet 28. Februar 2024 19:27
@Gerd65 vielleicht hat er nach 7 Jahren das zeitliche gesegnet. Wir haben auch einige, die so alt sind, aber die laufen noch perfekt.
Denn Support brauchst Du eigentlich nicht bemühen, da er ja schon 5 Jahre aus der Garantie ist.
Wie wär’s mit etwas moderneren Design: Heizkörper-Thermostat II?
am 29. Februar 2024 08:41
@Geomo Das Phänomen tritt bei 5 Thermostaten in 4 Räumen auf. Entweder ist es tatsächlich so, dass die Thermostate nur 7 Jahre halten oder es gibt einen anderen systematischen Fehler. Natürlich kann ich auch die Temperatur mit -2 Grad anpassen und schauen, ob das mein Problem löst.
Ich weiss auch nicht, wie intelligent die Thermostate sind. Ob zum Beispiel die internen Kennlinien durch Lernerfahrungen der letzten 6 Wintermonate verschoben wurden und wie man die wieder zurücksetzen kann. Vielleicht gibt es auch einen anderen Trick bevor ich 16 Thermostate austausche (16 x 80 Euro = 1288 Euro)
am 29. Februar 2024 08:52
@Gerd65 Hast Du den Controller schon mal neu gestartet, also für 10 Minuten von Strom und LAN getrennt?
am 01. März 2024 08:19
@Geomo Leider keine Änderung im Regelverhalten des Thermostates.