04. Oktober 2024 15:26 - bearbeitet 04. Oktober 2024 15:40
Die Zentralheizungssteuerung funktioniert soweit, aaaaber Feintuning ist noch nötig.
Wenn von einem Raum die Anforderung zum Heizen kommt weil die Raumtemp. 0,2°C unter Soll liegt startet zwar die Zentralheizung aber der entsprechende Heizkörperthermostat bleibt geschlossen. Das heißt das die Umwälzpumpe das warme Wasser unnötig im Kreis pumpt. Falls das noch verbessert wird arbeitet das System für mich perfekt.
Im Moment ist ein Heizungsthermostat 2 noch 43% geöffnet obwohl seine Anforderung abgeschaltet ist weil die gemessene Temp. bei 21,3°C, bei Soll 21°C liegen. Die Heizung läuft aber wegen einer anderen Anforderung natürlich weiter.
04. Oktober 2024 17:16 - bearbeitet 05. Oktober 2024 09:42
@J_Neudert das kann ich an Hand Deiner Bilder nicht nachvollziehen. Der HKT mit 21,3‘ (Bad) hat eine Solltemperatur von 21,5°. Da ist es logisch, dass das Ventil noch offen ist, da die Solltemperatur noch nicht erreicht ist. Da Bild der Einstellungen des Bades zeigt aber auch 0% Öffnung.
Um das zu überprüfen würde sich eine Messung mit z.B. HomeAssistent anbieten. Damit könntest Du ein richtiges Diagramm Ventilöffnung/Sollwert usw. erstellen und müsstest nicht mit Momentaufnahmen hantieren.
04. Oktober 2024 17:32 - bearbeitet 04. Oktober 2024 17:33
"Da Bild der Einstellungen des Bades zeigt aber auch 0% Öffnung."
Genau das kann nicht sein, wenn die Zentralheizung läuft wegen dem selben Raum der Heizleistung anfordert.
Die Ventilöffnung war ca. 10 Minuten nach Einschalten der Heizung bei 0%. Da reichen mir Momentaufnamen um festzustellen das die Heizung das aufgeheizte Wasser sinnlos im Kreis pumpt 😉
05. Oktober 2024 05:51 - bearbeitet 05. Oktober 2024 08:24
@J_Neudert bitte erstelle dazu ein Supporticket und sende das Systemprotokoll mit. Das Supportteam sollte das dann an Hand der Daten des Controllers nachvollziehen können.
Das Supportticket ist der offizielle Weg ein Thema an BSH zu melden und nur so wird es im Qualitätssystem registriert.
Die Community hier ist zum Austausch unter Nutzern.
am 05. Oktober 2024 13:35
Der Heizkörpertermostat II hat allgemein Probleme mit der Regelung, siehe unter anderem https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/heizk%C3%B6rper-thermostat-ii-so-geh...
am 05. Oktober 2024 15:36
Puh...seit Februar
am 05. Oktober 2024 15:47
@J_Neudert ich habe dazu mal bei der Moderation nachgefragt.
06. Oktober 2024 08:35 - bearbeitet 06. Oktober 2024 08:37
Nach ein paar Tagen möchte ich noch eine Erfahrung, die eventuell für andere hilfreich ist, mitteilen.
Meine Situation sieht folgendermaßen aus: Wanddose in der das Relais zur Steuerung der Zentralheizung eingebaut ist. Darüber ist das Raumthermostat2 mit der dazugehörigen Halterung verschraubt. Dieser Aufbau hat zur Folge das die gemessene Temperatur vom RT durch die Abwärme vom Relais bis +1,5°C verfälscht wird. Eine Kalibrierung des RT ist nicht möglich weil sich die Abweichung mit Einschaltdauer des Relais verändert.
am 06. Oktober 2024 09:19
In welcher Höhe ist denn das Relais? Wenn ich ein Raumthermostat frei setzen könnte, würde ich es etwa auf eine Höhe 1,60 m montieren.
am 06. Oktober 2024 09:12
@J_Neudert Das ist natürlich eine ungünstige Montagesituation. Eine Temperaturmessung sollte so installiert sein, dass sie nicht durch den Montageort beeinflusst werden kann. Das würde ich dringend ändern.
Außerdem bitte am Relais mal prüfen, ob L und N korrekt angeschlossen sind und nicht vertauscht.
06. Oktober 2024 09:16 - bearbeitet 06. Oktober 2024 11:27
Lösung muss ich nur noch umsetzen 😉
Kabelfarben und Bezeichnungen sind mir durchaus bekannt.
So, Thema erledigt:-)
am 06. Oktober 2024 09:22
@J_Neudert die Kabelfarbe ist keine sichere Quelle für die Phase.
am 06. Oktober 2024 09:53
Das ist schon klar
am 06. Oktober 2024 14:54
Solange der potentialfreie Schließer auch als solcher genutzt wird (nicht auf L gebrückt) ist es völlig egal, ob L und N vertauscht sind.