am 07. Oktober 2024 09:26
Wir wohnen im Altbau. Dort sind Wand- und Deckenbrennstellen idR so geschaltet, dass am Schalter nur jeweils die Phase anliegt. Der Abzweig befindet zumeist weit oben in der Wand in einer Verteilerdose. Daher kann ein Universalschalter/Dimmer nicht in der Schalterdose platziert werden.
am 07. Oktober 2024 09:48
@Blueprint1 Mit so einer Sparschaltung wird es schwierig. Wenn L und N in der Verteilerdose anliegen, kannst Du es mit dem Dimmer dort probieren und diesen über einen Universalschalter (Flex) bedienen.
am 07. Oktober 2024 09:56
Das hat mit Sparschaltung nichts zu tun. Es wurde lediglich kein N zum Schalter gelegt.
In der Abzweigdose sollte alles vorhanden sein. Und dann braucht es auch keinen Universalschalter.
Genau diese Flexibilität ist das schöne an den Modulen 😀
am 07. Oktober 2024 11:58
Das geht sehr gut auch nur mit dem Dimmer auf der geschalteten Leitung, wird eben fernbedient, was in den Räumen mit verschiedenen Steckerschaltern sowieso installiert ist.
Aber wenn möglich gehe ich dann mal an die Verteilerdosen, ist halt zusätzlicher kosmetischer Aufwand, Tapete usw+
am 07. Oktober 2024 13:25
Eine Alternative ist die Verwendung von smarten Leuchtmitteln (Ledvance). Dann kannst Du die klassischen Lichtschalter ausbauen, L in den nun leeren Unterputz-Dosen brücken und Universalschalter (Flex) darüber setzen. Je nach Schalterserie fällt das optisch kaum auf.
Oder eine Hue-Bridge und Hue Wandschalter-Module, dann kannst Du die alten Schalter beibehalten.
am 07. Oktober 2024 14:25
Richtig, im Prinzip habe ich das bei dem Dimmer mit dem "großen" Universalschalter so gemacht. Ggf wiederhole ich das mit dem Flex an anderer Stelle.
Erstmal vielen Dank für die diversen Kommentare.
am 07. Oktober 2024 14:44
Beachte, dass der Universalschalter (Flex) nur mit dem alten Smart Home Controller kompatibel ist.
Für den Smart Home Controller II wird ein extra Funkstick benötigt.
am 07. Oktober 2024 09:52
Der Abzweig befindet zumeist weit oben in der Wand in einer Verteilerdose.
Genau in dieser Dose ist dann der richtige Platz:
Weil in den Dosen in aller Regel die Verteilung bzw. Weiterleitung mit Steckklemmen/im Altbau ggf. Lüsterklemmen gemacht wird, ist der Umbau sehr einfach. Sofern in der Dose genügend Platz ist.
Hab das genau so auch gemacht, die Schalter (2x Doppelwippe) sind etwa 1,50 m tiefer.
Außerdem vorteilhaft: ich hätte in der Schalterdose gar nicht genügend Platz und konnte somit auf den Wandschalter verzichten und die klassischen Doppelwippen (ersetzt durch Taster) beibehalten.
am 07. Oktober 2024 09:54
Wenn unter der Wandschalter eine Steckdose sitzt, kann man dort den Neutralleiter abzweigen.
Im Schlafzimmer habe ich eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung direkt in der Deckenlampe montiert und schalte sie mit einem Universalschalter II. Nachteil: Macht der Controller gerade ein Update, lässt sich das Licht nicht einschalten.