Moin,

 

kann man den Thermostaten irgendwie eine mindest Ventilöffnung vorgeben? 

 

Aus baulichen Gründen dürfen hier nie alle Ventile auf 0% stehen, was aktuell leider passiert, wenn nachts alle Soll-Temperaturen heruntergesetzt werden. 1% würden schon reichen für einen Mindestfluss.

 

 

Gruß

4 ANTWORTEN 4

STdesign
CEO of the Homies

Mir ist keine Möglichkeit hierzu bekannt.

 

Falls das notwendig ist, dann am besten einen (einstellbaren) Bypass zwischen Vor- und Rücklauf einbauen.

Seit 11.2019 zufriedener Anwender von Bosch Smart Home. System läuft störungsfrei und wird nach Bedarf erweitert; App auf Android 13

Schade

 

Ja, der Vorschlag kam vom Fach auch. Leider gibt die kompakte Bauform der Anlage die Möglichkeit nicht her, einen Bypass einzubauen... Einen Heizkörper mit einem regulären Ventil zu betreiben ist mein aktueller Workaround

STdesign
CEO of the Homies

Was verstehst du unter Anlage?

 

Bei einer üblichen Befestigung der Heizkörper könntest du die Armatur für die Vor- und Rücklaufversorgung durch eine mit Bypass ersetzen. Ungefähr sowas.

Seit 11.2019 zufriedener Anwender von Bosch Smart Home. System läuft störungsfrei und wird nach Bedarf erweitert; App auf Android 13

Direkt bei der Pumpe in der Gastherme. Ist eine Kompakteinheit.

Aber ok, an irgendeinem Heizkörper könnte Platz dafür sein.

 