Hallo,

 

ich habe ein Problem mit dem Anschluss des Raumthermostat II.

Der Anschluss war bisher wie folgt realisiert.

L = schwarz

N = Braun

N (Ausgang) = Blau

IMG_20231124_163937k.jpg

 

Angeschlossen am Bosch habe ich wie folgt

Schwarz auf L

Braun auf N

Blau auf NO

Brücke in COM und L

 

Das Thermostat ansich funktioniert, jedoch bleibt meine Fußbodenheizung kalt. Die Stellantriebe tun nix. Hab ich es falsch angeschlossen oder muss ich noch etwas beachten?

 

Über einen Rat würde ich mich freuen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Maurice
CEO of the Homies

Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:

Sonne (Ausgang) = schwarz

L = braun

N = blau

 

Dementsprechend dann bei Bosch:

braun auf L

blau auf N

schwarz auf NO

 

Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Maurice
CEO of the Homies

Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:

Sonne (Ausgang) = schwarz

L = braun

N = blau

 

Dementsprechend dann bei Bosch:

braun auf L

blau auf N

schwarz auf NO

 

Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.

zynomic
Apprentice Homie

Hallo, mir liegt leider kein Datenblatt vor und so richtig finde ich nichts.

Es handelt sich um Presto Vedder R7094W. Das konnte ich dazu finden, werde aus dem Bild mit dem Schaltplan nicht schlau. Deine Vermutung habe ich noch nicht probiert, erst alles zusammen suchen möchte.

Screenshot 2023-11-25 072156.pngScreenshot 2023-11-25 072235.png

HH-Olli
Apprentice Homie

Ich schließe mich der Einschätzung von @Maurice an. Hast du einen Phasenprüfer? Dann könntest du damit mal „braun“ prüfen. Wenn dauerhaft Strom anliegt, ist das dein „L“.

zynomic
Apprentice Homie

@Maurice @HH-Olli Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Anschlussschema wie von Euch beschrieben hat funktioniert.💪




Rechtswidrigen Inhalt melden