am 21. Januar 2024 16:15
Habe zwei HTII an einem RaumthermostatenII laufen. Ein HK heizt ständig zu 100%, der andere zu 0%.
Statt der eingestellten 15° (Raum wird nicht benutzt) steht die Raumtemperatur bei 19°.
am 24. Januar 2024 15:43
Danke für eure Unterstützung. Ich habe inzwischen alles noch einmal neu installiert und siehe da:
Es funktioniert wie es soll!
Danke und Gruß,
am 22. Januar 2024 22:07
Schon eigenartig. Du hast aber schon alles in einem Raum?
Geht der mit 100 Prozent auch zu?
Und auch die Frage, was für Heizkörper sind da verbaut? Große Gussheizköroer bei Vorlauftemperatur 80 Grad? Wenn da der Heizkörper öffnet, heizt der gewaltig auf und dann kann es schon sein, dass er so viel nachheizt, wenn der Raumthermostat dann das Zumachen erteilt.
Warum hast Du nen Raumthermostat in dem Raum, der unbeheizt bleiben soll? Was machen die Heizkörper ohne Raumthermostat? Ich habe auch im Wohnzimmer zwei Heizkörper. Mal macht dieser auf, dann mal jener.
am 23. Januar 2024 07:32
@Bernd53 kannst Du bitte die Einstellungen der Raumtemperatur teilen? Oben rechts kannst Du Dir anzeigen lassen, welche Geräte der Raumtemperatur zugeordnet sind.
am 24. Januar 2024 15:43
Danke für eure Unterstützung. Ich habe inzwischen alles noch einmal neu installiert und siehe da:
Es funktioniert wie es soll!
Danke und Gruß,
am 24. Januar 2024 21:14
Prima! Danke für die Rückmeldung.