vor 3 Wochen
Hallo zusammen,
meiner Meinung nach ist der neue Algorithmus alles andere als wie beschrieben „optimiert“. Er ist weiterhin extrem träge und langsam in seinem Regel Verhalten und das ist ziemlich frustrierend. Ich habe in meinem Raum eine IST Temperatur von 0,4 °C Differenz zur gewünschten SOLL Temperatur und die Thermostate öffnen nur zu 20 %…
so kann der Raum kaum wieder auf die Soll Temperatur gebracht werden!
Ich verstehe nicht warum das weiterhin so extrem langsam regelt.
ich bin wirklich kurz davor, zur Konkurrenz zu wechseln, denn ich hatte echt große Hoffnung auf diesen neuen Algorithmus.
vor 3 Wochen
Meine Beobachtungen sind etwas anders. RT mit Batterie, ca 5 m vom Heizkörper entfernt, in ca 1,5 m Höhe angebracht. Raumhöhe 4m, altberliner Wohnung eben.
der RT misst 0,3°C über Soll am RT und das Ventil rauscht weiter mit ca 25% Öffnung. Manuell Solltemperatur um 0,5° C reduziert, Ventil schließt innerhalb von wenigen Minuten!
habe jetzt mal die Batterien raus genommen, neue eingesetzt und das Ventil neu kalibriert. Mal sehen, wie es sich jetzt verhält…
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
@LordFred die Betrachtung eines einzelnen Zeitpunktes ist wenig aussagekräftig. Kannst du bitte mal probieren die Solltemperatur um 1° hochzustellen und dann die Ventilöffnung alle 30 Sekunden zu kontrollieren, bis du eine kleine Messreihe hast?
Siehe hier ein Beispielverlauf aus unserem Wohnzimmer:
vor 3 Wochen
@Geomo Mit was hast du denn die gezeigten Daten aus deinem Smart Home ausgelesen?
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
@Robat Ich nutze HomeAssistent, es gibt aber auch eine Lösung für PC von @Stefan71242
vor 3 Wochen
@Geomo Danke. Die PC-Version werde ich mir einmal anschauen.
vor 3 Wochen
@LordFred danke für dein Feedback. Die Ventilöffnung wird vor erreichen der Solltemperatur reduziert, um ein überheizen zu vermeiden. Heizkörper sind sehr träge, daher muss die Ventilöffnung frühzeitig reduziert werden. Sollte die Solltemperatur dauerhaft nicht erreicht werden, kann in den Geräteeinstellungen der Heizkörper-Thermostate II eine Temperaturangleichung eingestellt werden. In deinem Fall könnte dort z.B. - 0,4°C eingestellt werden.
vor 3 Wochen
Okay danke, ich probiere das mal aus
vor 3 Wochen
Moin, zumindest beim alten Algorithmus hatte ich den Eindruck, dass der sich auf anfängliches Überheizen besser anpasst als auf zu niedrige Temperaturen. Ich habe bei den meisten Heizkörperventilen den maximalen Durchfluss erhöht und bin seitdem zufrieden.
vor 3 Wochen
Die Option Heizungs-Algorithmus wurde mir gestern in den Thermostat-Einstellungen noch angezeigt. Heute fehlt sie wieder. Ich habe die HKT II und den SHC I.
Kann mir jemand helfen was ich machen kann, damit mir die Option wieder angezeigt wird?
Neustart des SHC und neues Verbinden der App haben bisher nicht geholfen.
vor 2 Wochen
Ja. Bei mir auch. Der neue Algorithmus ist verschwunden
vor 2 Wochen
Habe auch mal nachgeschaut, bei mir ist er auch plötzlich weg….
vor 3 Wochen
Ich will meine Erfahrungen mit dem neuen Algorithmus kurz mit ein paar Grafiken verdeutlichen. Ich hatte in der Vergangenheit auch Probleme mit z.T. starken Überheizungen im Raum, trotz Nutzung eines Raumthermostaten II. Hier ein Bild von vor einer Woche noch mit dem alten Algorithmus:
Man sieht die deutlichen Überschwinger der Ist-Temp. (rot) über Soll-Temp (gelb). Das Ventil (blau) geht einfach viel zu weit auf und fährt erst wieder zu, wenn Soll schon überschritten wurde.
Der neue Algorithmus ist deutlich "feinfühliger". Er fährt nicht sofort das Ventil 100% auf und fährt auch viel früher wieder stückweise zu. Die Schwankungen der Ist-Temp. sind deutlich kleiner, meist im Bereich +/- 0,2°C. Viel besser wird das kaum gehen.
Also bisher für mich eine deutliche Verbesserung. Es wird sich zeigen, wie es bei kälteren Außentemperaturen aussieht, wenn der Raum über die Nacht stärker auskühlt. Ich werde berichten.
VG tobo
PS: Alle Temperatur- und Ventilverläufe sind mit meinem Programm aufgezeichnet worden.
vor 2 Wochen