vor 4 Wochen
Hallo
ich habe das Relais parallel zum Taster in meiner Garage eingebaut. In der Konfiguration habe ich das Relais als Taster konfiguriert.
Leider habe ich nun folgendes Problem.
Das Ralais schaltet bei einer Impulsdauer von <=10s meistens 2-3mal. Immer in den Abstand der Impulsdauer. Dadurch bewegt sich das Garagentor beim 1. Signal, beim 2. Signal bleibt es stehen und beim 3. Signal geht es wieder in die andere Richtung. Bei 2/10 Versuchen funktioniert es normal.
Wenn ich die Impulsdauer auf 15s setze funktioniert es immer wie es soll.
Der Empfang des Relais pendelt zwischen einen und zwei Balken. Besser geht es nicht, da die Garage weit entfernt ist. (Luftlinie ca. 20m vom Zwischenstecker Kompakt).
Wenn ich den parallelen Taster nutze ist es ok, egal wie kurz oder lang ich den Kontakt geschlossen lasse.
Alternativ könnte ich das Relais auch als Schalter nutzen da ich 2 Fensterkontakte als Endkontakte habe um u.a. den Zustand des Tores überwachen zu können.
Jemand eine Idee woran es liegt bzw wie ich es beheben kann?
vor 3 Wochen
Danke für eure Tips. Geholfen hat ein reset auf Werkseinstellung. Jetzt funktioniert es wie es soll. 👍
vor 4 Wochen
Hi, also ich habe bei mir als Impulslänge 0,5 Sekunden eingestellt. Allerdings hat mein Torantrieb keinen eigenen Taster, ich verwende nur das Relais und habe dort einen Taster angeschlossen.
vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 4 Wochen
Bevor man es falsch versteht. Ich habe von 0,5-10s jede Impulslänge getestet. Das Ergebnis war immer das selbe.
Verbaut war ein Taster sowie ein Schlüsselschalter, beide parallel zueinander. Habe das Relais dann parallel dazu angeschlossen sowie einen zusätzlichen Taster am Relais mit 230v.
vor 4 Wochen
Was für ein Hersteller/Model ist denn dein Garagentorantrieb?
vor 4 Wochen
Um irgendwelche Anschlussfehler auszuschließen: Klemme mal alles außer L und N ab. Tritt das Verhalten dennoch auf?
vor 3 Wochen
Danke für eure Tips. Geholfen hat ein reset auf Werkseinstellung. Jetzt funktioniert es wie es soll. 👍