Hallo liebe Community
Ich wollte altes RT „taconova“ mit dem Raumthermostat II 230V ersetzen. Ich habe RT II 230V wie folgt angeschlossen: Schwarz auf L, blau auf N, grau(=Aktor blaues Kabel) auf NO und braun (Aktor) auf COM, Brücke L auf COM.
Thermostat funktioniert und zeigt alle Parameter an, jedoch öffnet sich der Aktor nicht. Aktor ist ein Kelox 230V stromlos geschlossen. Einstellungen sind auch am RT gesetzt (UFH/NC/HT). Der Aktor funktioniert problemlos mit altem RT.
woran kann das liegen?
vor einem Monat
Du musst die graue Leitung, also Neutral vom Stellantrieb, auf Neutral legen. Also über eine Wago Klemme gemeinsam mit N des RT II an die blaue Leitung anschließen.
In COM kommt nur die Brücke von L.
Und in NO kommt die braune Ader zum Stellantrieb.
vor einem Monat
Der Aktor muss an N und NO angeschlossen werden, nicht an COM und NO.
vor einem Monat
Du musst die graue Leitung, also Neutral vom Stellantrieb, auf Neutral legen. Also über eine Wago Klemme gemeinsam mit N des RT II an die blaue Leitung anschließen.
In COM kommt nur die Brücke von L.
Und in NO kommt die braune Ader zum Stellantrieb.