am 17. November 2025 13:05
Hallo liebe Community
Ich wollte altes RT „taconova“ mit dem Raumthermostat II 230V ersetzen. Ich habe RT II 230V wie folgt angeschlossen: Schwarz auf L, blau auf N, grau(=Aktor blaues Kabel) auf NO und braun (Aktor) auf COM, Brücke L auf COM.
Thermostat funktioniert und zeigt alle Parameter an, jedoch öffnet sich der Aktor nicht. Aktor ist ein Kelox 230V stromlos geschlossen. Einstellungen sind auch am RT gesetzt (UFH/NC/HT). Der Aktor funktioniert problemlos mit altem RT.
woran kann das liegen?
am 17. November 2025 13:14
Du musst die graue Leitung, also Neutral vom Stellantrieb, auf Neutral legen. Also über eine Wago Klemme gemeinsam mit N des RT II an die blaue Leitung anschließen.
In COM kommt nur die Brücke von L.
Und in NO kommt die braune Ader zum Stellantrieb.
am 17. November 2025 13:12
Der Aktor muss an N und NO angeschlossen werden, nicht an COM und NO.
am 17. November 2025 13:14
Du musst die graue Leitung, also Neutral vom Stellantrieb, auf Neutral legen. Also über eine Wago Klemme gemeinsam mit N des RT II an die blaue Leitung anschließen.
In COM kommt nur die Brücke von L.
Und in NO kommt die braune Ader zum Stellantrieb.