gestern
Wir haben in unserem Wohn-Essbereich insgesamt 6 Jalousien mit Bosch Wandschalter und Rolladensteuerung 2 ausgerüstet. Nach automatischer Kalibrierung funktioniert das individuelle vollständige öffnen / schließen über den Taster oder die App tadellos.
Nun haben wir einen Universalschalter geholt und das öffnen aller 6 Jalousien in einem "Guten Morgen Szenario" eingerichtet. Leider fahren einige Jalousien nun nicht mehr ganz bis zum Ende sondern enden ca. 10 - 15 cm zu früh.
gestern
Hallo @SmarthomeNewby ,
du könntest versuchen, die Laufzeit der Abwärtsfahrt um einige Sekunden gegenüber der beim automatischen Kalibrieren zu verlängern. Die Jalousien fahren dann auf den Endschalter. Versuch macht „kluch“. Viel Erfolg!
gestern
Ich kenne bisher nur das Problem, dass bei zu vielen gleichzeitigen Aktionen in einem Szenario manche Aktionen gar nicht ausgeführt werden. Dazu passt ein vorzeitiger Stopp eigentlich nicht.
Ich würde es trotzdem mit einem zeitlichen Versatz probieren. Nutze dazu statt dem Szenario eine Automation und verzöger jede Aktion (jeden Rollladen) um jeweils eine Sekunde. Vielleicht bringt das bereits den gewünschten Erfolg.
vor 10 Stunden
Oder nochmal das Szenario überprüfen, ob hier die 100% Öffnung korrekt eingestellt wurden.