am 06. Oktober 2025 08:06
Hallo,
habe Automationen wenn Fenster geöffnet werden, dass die Heizkörper auf "Heizpause"
gehen und bei Schliessung der Fenster wieder auf "heizen" gehen.
Hat bisher auch immer geklappt.
Nach der Sommerpause funktioniert plötzlich die Automation "heizen" nicht mehr.
Die Funktion "Heizpause" funktioniert weiterhin.
Wenn Fenster geschlossen werden bleiben die HKT weiterhin auf "Heizpause"
und gehen nicht mehr in "heizen".
Habe schön verschiedene Variationen ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
FKT deinstalliert. Neu erfasst.Controller neu gestartet. Router neu gestartet.
Batterien gewechselt.
Leider alles ohne Erfolg.
Was ist passiert - was kann ich tun ?
Wer kann mir helfen ?
am 06. Oktober 2025 09:32
Du machst das mit eigenen Automationen, richtig? Dann stimmt die Automation zum zurückschalten von Pause auf Heizen nicht. Siehe hier für die Lösung und Erklärung, weshalb es eine Zeitlang funktionierte.
am 06. Oktober 2025 08:11
schau mal unter Reiter „Dienste“ -> Klimamanager und da unter dem 4.Block „Heizpause & Kühlen“ nach Deinen Einstellungen
am 06. Oktober 2025 08:21
Stehen alle auf "Heizen"
am 06. Oktober 2025 09:32
Du machst das mit eigenen Automationen, richtig? Dann stimmt die Automation zum zurückschalten von Pause auf Heizen nicht. Siehe hier für die Lösung und Erklärung, weshalb es eine Zeitlang funktionierte.
am 06. Oktober 2025 09:51
Danke für den Tip. Das war es. Funktioniert wieder.