Hallo Zusammen,
ich würde gerne über ein Keypad an der Garage eine Teilöffnung und anschließende Schließung für den Postboten anrichten.
Die Steuerung des Motors der Garage erfolgt bereits über ein BSH Relais. Über eine Automation erfolgt eine Öffnung, dann stoppt das Tor und schließt im Anschluss wieder.
Kennt jemand eine Möglichkeit ein Keypad bzw Codetaster in das BSH System einzubinden? Die Keypads lösen ja einen 12/24V Impuls aus, dieser kriege ich aber über das System nicht eingefangen. Die Schalteranschlüsse sind ja nur für 230V.
vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Workaround.
Schönen Abend!
22. April 2024 19:58 - bearbeitet 22. April 2024 19:58
Workaround: zusätzliches simples (nicht smartes) Koppelrelais mit 12 / 24 V Spule und Leistungskontakt für 230 V dazwischen schalten.
am 22. April 2024 23:32
Das hört sich gut an, werde ich ausprobieren!