am 08. Dezember 2022 21:01
Hallo.
Ich habe ein eigentlich recht banales Problem, finde aber leider keine wirklich schlanke Lösung. Vielleicht ist jemand von euch ja kreativer und möchte mir auf die Sprünge helfen.
Ich schalte zur Weihnachtszeit den Christbaum mit einem Zwischenstecker ein und aus. Hinterlegt ist ein Zeitprogramm.
Nun möchte ich die Zeitschaltuhr beim "Haus verlassen" deaktivieren, sodass er nicht zum nächsten Schaltpunkt einschaltet (bin ja nicht daheim). Die Zeitschaltuhr möchte ich erst beim "nach Hause kommen" wieder scharf schalten.
Ich möchte also für den Zwischenstecker das, was auch für die Heizungssteuerung möglich ist.
Zwischenstecker
Heizung
Leider gibt es diese Funktion für die Zwischenstecker nicht, oder ist das irgendwo versteckt?
Zur Zeit behelfe ich mir mit einem nicht weiter genutztem Thermostat als Hilfsschalter (Heizmodus) und habe zig Automationen gebaut um Wochentags und am Wochenende das gewünschte zu realisieren, z.B.
Geht das auch besser, schlanker, smarter?
Danke euch!
am 08. Dezember 2022 21:26
Beim Zwischenstecker kann die Zeitschaltuhr leider nur manuell (de)aktiviert werden. Falls Du es nicht mit mehreren Automationen lösen möchtest könntest Du auch die Zeitschaltuhr verwenden plus eine einzige Automation:
WENN Zwischenstecker eingeschaltet wird UND <abwesend> DANN Zwischenstecker ausschalten.
Als Abwesenheitsbedingung könntest Du z. B. das Alarmsystem verwenden.
am 08. Dezember 2022 21:26
Beim Zwischenstecker kann die Zeitschaltuhr leider nur manuell (de)aktiviert werden. Falls Du es nicht mit mehreren Automationen lösen möchtest könntest Du auch die Zeitschaltuhr verwenden plus eine einzige Automation:
WENN Zwischenstecker eingeschaltet wird UND <abwesend> DANN Zwischenstecker ausschalten.
Als Abwesenheitsbedingung könntest Du z. B. das Alarmsystem verwenden.
am 08. Dezember 2022 21:34
Das ist deutlich besser und schlanker, danke @Maurice ! Als Trigger dann das Alarmsystem oder weiterhin der Heizmodus. Das überlege ich noch, was besser zu den Gepflogenheiten passt.