am 13. November 2022 09:12
Hallo zusammen,
ich habe mich vor 10 Tagen für den Einsatz von Heizkörper Thermostat II in Kombination mit einen Raumthermostat entschieden und diese wie folgt eingerichtet.
Ein Raumthermostat soll zwei Heizkörper Thermostate II regeln. Die gewünschte Temperatur am Raumthermostat ist auf 23Grad eingestellt.
Maximal werden aber nur 21,5 Grad erreicht, dann passiert an den Heizkörper nichts mehr. Heizkörper und Raumthermostate zeigen die gleich Ist-Temperatur an, das Raumthermostat ist mit einem Korrekturfaktor 2 Grad eingestellt.
wenn ich die gewünschte Temperatur auf 25Grad stelle ist bei ca. 22,5 Grad Schluss.
- Welches Gerät steuert die Heizkörper, Raumthermostat oder Heizkörper Thermostate ?
- Gibt es ggf. Kollisionen mit den zwei Heizkörpern ?
Die Heizkörper Thermostate habe ich auch schon erneut kalibriert.
DANKE für die Unterstützung
Gruss
am 13. November 2022 10:52
@Martin60 Wieso stellst Du das Thema zwei mal ein?
13. November 2022 11:16 - bearbeitet 13. November 2022 12:39
Versehentlich eingestellt, lässt sich leider nicht löschen