am 23. Oktober 2023 10:06
Der Raumthermostat schaltet ständig vor erreichen der eingestellten Solltemperatur ab und verzögert wieder ein. Für ein schnelles aufheizen vom Raum ist das unmöglich, da der Mischer für die Vorlauftemperatur runterfährt und ca. 10 Minuten braucht bis dieser wieder die richtige Vorlauftemparatur hat. Hat der Mischer dann wieder eine hohe Volauftemperatur kommt erneut das abschalten vom Thermostat und das Spiel wiederholt sich ständig......
am 23. Oktober 2023 13:54
@Gommy Hast Du irgendwelche Szenarien oder Automationen aktiv, die die Raumtemperatur ansteuern.
Kannst Du bitte mal alle Einstellungsseiten der Raumtemperatur teilen?
am 23. Oktober 2023 19:26
Hallo Geomo, der Thermostat wird nur über die Zeitfunktion gesteuert. Dieser soll ein kleines Ladengeschäft regeln, das täglich nur ein paar Stunden geöffnet hat. In der roten Heizphase schaltet der Trermostat ständig beim Aufheizen minuten weise ab und wieder an bevor die gewünschte Temp. erreicht ist...
23. Oktober 2023 19:36 - bearbeitet 23. Oktober 2023 19:37
@Gommy Hast Du Fußbodenheizung und Heizkörper? Als Ventiltyp hast Du stromlos geschlossen und als Heizgerätetyp Radiator angegeben.
Außerdem würde ich Dir erst mal empfehlen, auch die +1.0° Angleichung raus zu nehmen.
am 23. Oktober 2023 19:54
Ursprünglich wurde eine Fußbodenheizung gesteuert. Da diese aber sehr träge ist wurde im Raum auf Heizkörper (Radiatoren) umgestellt. Der Thermostat geht direkt auf eine Ölheizung und über einen Mischer und Umwälzpumpe wird der Radiator angefahren. Die Angleichung habe ich etwas hochgestellt um schneller Temperatur zu bekommen. Die Angleichung habe ich schon auf verschieden Einstellungen getestet, aber das Abschaltung ist immer gleich...
am 23. Oktober 2023 20:12
Ich habe neben dem Raumthermostat einen Temperatursensor angebracht, der mir die Raumtemperatur aufzeichnet. So kann ich den Temperaturverlauf aufzeichnen und überwachen und aus der Ferne abfragen. Dieses kann die Bosch Smart Home leider nicht. Den Mischer habe ich mitlerweile auf Handbetrieb umgestellt, so dass beim Abschalten der Mischer nicht ständig zurückfährt. Die Angleichung habe ich um 1° höher gestellt, dass diese mit dem Sensor gleich ist.
am 23. Oktober 2023 20:33
Stell den Typ mal testweise auf "aktiver Konvektor", dann sollte er quasi durchgängig heizen. Bei den anderen Typen wird der Aktor per PWM angesteuert.
am 24. Oktober 2023 06:10
@Gommy Die Angleichung ändert nichts an der Aufheizgeschwindigkeit. Dafür gibt es das schnelle Aufheizen, das Du z.B. über eine Automation aktivieren kannst.
am 24. Oktober 2023 08:12
Alles klar, danke mal für die Info und den Tipp. Habe jetzt mal die Angleichung auf 0 gesetzt und auf "aktiver Konvektor" umgestellt. Jetzt beobachte ich mal ob sich was verändert. Gruß Gommy und danke nochmal....
am 25. Oktober 2023 09:26
@Geomowie kann ich über eine Automation ein schnelles Aufheizen aktivieren ?