am 23. Dezember 2025 07:16
Das Thema mit dem Regelverhalten wurde ja bereits immer wieder bemängelt. Allerdings sind aktuelle Beobachtungen so mies, dass ich am überlegen bin für die nächste Heizperiode die BOSCH HK-Thermostate zu verkaufen und umzusteigen. Teilweise schwank die Temperatur durch die Regelung um fast 5!!! Grad.
Sowas kann doch kein gewünschtes Verhalten sein. Warum bleibt das Ventil nicht einfach bei 10% oder 20% offen?
vor einem Monat
Hallo @Wunderschlegl
im Moment gerät deine Heizungsregelung völlig aus dem Ruder.
Ein Temperaturanstieg von 5 °C innerhalb von nur zwei Stunden in einem Raum deutet darauf hin, dass die Vorlauftemperatur deutlich zu hoch ist. Optimal wäre, wenn das Thermostat komplett geöffnet ist und die gewünschte Raumtemperatur gerade so erreicht wird. Dass die Thermostate nur zwischen „auf“ und „zu“ wechseln und keine Zwischenwerte halten, zeigt, dass sie mit dem schnellen Temperaturanstieg nicht zurechtkommen und hinterherhinken.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Software lernfähig ist und sich das nach einigen Zyklen von selbst einpendelt.
Als ersten Schritt würde ich die Einstellung der Vorlauftemperatur ändern – selbstverständlich mit der Abhängigkeit von der Außentemperatur.
am 23. Dezember 2025 07:22
Nachtrag: ähnliches sehe ich in jedem Raum. Die Regelung kennt nur auf oder zu. Das Ventil bleibt bei sieben HK-Thermostaten bei keinem mal bei geringer Öffnung stehen. Sie gehen kontinuierlich alle immer auf und zu…
vor einem Monat
Hallo @Wunderschlegl
im Moment gerät deine Heizungsregelung völlig aus dem Ruder.
Ein Temperaturanstieg von 5 °C innerhalb von nur zwei Stunden in einem Raum deutet darauf hin, dass die Vorlauftemperatur deutlich zu hoch ist. Optimal wäre, wenn das Thermostat komplett geöffnet ist und die gewünschte Raumtemperatur gerade so erreicht wird. Dass die Thermostate nur zwischen „auf“ und „zu“ wechseln und keine Zwischenwerte halten, zeigt, dass sie mit dem schnellen Temperaturanstieg nicht zurechtkommen und hinterherhinken.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Software lernfähig ist und sich das nach einigen Zyklen von selbst einpendelt.
Als ersten Schritt würde ich die Einstellung der Vorlauftemperatur ändern – selbstverständlich mit der Abhängigkeit von der Außentemperatur.
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Ich dachte auch, dass die Thermostate lernen. Die Vorlauftemperatur wurde vom Heizungsfachmann eingestellt und liegt bei aktueller Außentemperatur bei 60 Grad. Das finde ich nicht wirklich hoch für Heizkörper.
Das Verhalten ist komischerweise überall gleich, nur steigt die Temperatur nicht in jeden Raum so extrem.
Aber probieren schadet nicht.
vor einem Monat
60 Grad ist schon ziemlich hoch, zumindest wenn deine Wohnung/ dein Haus gedämmt ist. Der Bosch Algorithmus kommt damit nicht klar, wenn du die Vorlauftemperatur nicht deutlich senken kannst, würde ich dir einen Systemwechsel empfehlen.
vor einem Monat
Das Haus stammt aus den 70ern mit entsprechender Dämmung. Beim Einzug haben wie die alten Heizkörper durch neue ersetzt aber die Vorlauftemperatur nicht geändert (der Heizungsbauer meinte das wäre nicht notwendig). Ich werde die Vorlauftemperatur mal langsam runterdrehen. In den den meisten Räumen macht das Ventil eh fast nie voll auf.
vor einem Monat
Ich habe in den letzten Jahren systematisch die Vorlauftemperatur gesenkt. Die Heizkurve des Heizkreises mit Heizkörpern im Obergeschoss liegt jetzt bei 0,75, die aktuelle Vorlauftemperatur bei 2 °C bei 39 °C. Der Heizkreis für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss liegt bei 0,45 bzw. 33 °C. Das Raumklima ist deutlich angenehmer geworden, der Verbrauch um etwa 25% gesunken.
vor 4 Wochen
Ich hab die Heizungskennlinie schrittweise von 1,3 auf 0,9 reduziert und den Offset von +1 auf 0. Die Thermostate gehen immer noch fast digital auf und zu aber die Temperatur schießt nicht mehr 4 Grad über den Sollwert sondern schwankt um 1 Grad, was deutlich akzeptabler ist.
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Bei uns im Schlafzimmer ist aus platzgründen der HK recht klein. Dort schwankt die Temperatur nur um 1 - 1,5 Grad. Das Ventil verhält sich dort aber genauso digital.
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Ja, ganz wegzubekommen ist das nicht. Ich habe deshalb das System bei den Heizkörpern gewechselt.
vor einem Monat
Worauf hast du dann gewechselt? Ich bediene eigentlich fast alles per Apple HomeKit. Prinzipiell bin ich ja mit dem Rest (Rolladensteuerung, smartes Relais) etc. zufrieden. Vor allem dass es keinen Cloud-Zwang zu Servern in China gibt war ausschlaggebend. Aber die HK-Thermostate sind halt so ungeeignet…