Patrick2
Apprentice Homie

Hallo zusammen,

 

ich habe mir zum testen mal einen RT2 bestellt und wollte diesen eben montieren. Jetzt sehe ich das die Verkabelung leider komplett anders aussieht und da ich kein Elektriker bin habe ich keine Ahnung wo welcher Draht hineinsoll. Und für was ist die rote Überbrückung?

 

Vielen Dank vorab für die Hilfe.

20240524_170133.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

STdesign
Poweruser

Braun wieder auf L

Blau wieder auf N

Schwarz auf NO

Und die rote, beiliegende Drahtbrücke zwischen L und COM montieren wie aufgedruckt.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 82 Geräten, 267 Automationen, 121 Zuständen, 45 Szenarien;
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

STdesign
Poweruser

Braun wieder auf L

Blau wieder auf N

Schwarz auf NO

Und die rote, beiliegende Drahtbrücke zwischen L und COM montieren wie aufgedruckt.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 82 Geräten, 267 Automationen, 121 Zuständen, 45 Szenarien;
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Danke, hat geklappt. 🙂