am 14. Februar 2025 11:27
Guten Tag
bei mir tritt nun ebenfalls seit längerem das Problem auf, dass sich das Heizkörperthermostat nicht an den programmierten Zeitplan oder die manuell eingestellte Temperatur hält, sondern dass es trotz Erreichen der gewünschten Temperatur unverändert weiter heizt.
In den Thermostat Einstellungen steht dann zwar, dass das Ventil zu 0% geöffnet sei, die Heizung läuft aber eindeutig weiter auf Hochtouren.
Das Problem lässt sich kurzfristig provisorisch beheben, indem ich die Batterien entferne und das Gerät anschließend neu kalibriere, nach wenigen Stunden (wenn überhaupt) "überhitzt" das Thermostat allerdings erneut.
Wenn ich das hier richtig nachvollziehe, ist das Problem seit mindestens Anfang Dezember bekannt und wohl auch weit verbreitet. Gibt es hier immer noch keinen Lösungsansatz zu? Mein Supportticket, das ich vor einigen Tagen aufgegeben habe, bleibt leider auch unbeantwortet.
Scheinbar wird einem beim Bosch Kundenservice ja schneller geholfen, wenn man zusätzlich einen solchen Beitrag hier verfasst.
am 26. März 2025 19:38
Hallo Philip,
ich habe nun vorletzte Woche -nach meinem Post hier im Forum- Rückmeldung vom Support erhalten und auch alle geforderten Unterlagen unverzüglich (14.03.) zurückgeschickt.
Wann kann man denn mit einem Ergebnis bzw. einer erneuten Rückmeldung rechnen?
am 23. März 2025 15:48
Ich hänge mich mal dran. Ich habe das gleiche Problem. Eines von 3 Thermostaten II lässt sich jetzt auch nicht mehr kalibrieren und zeigt den Fehler EO5. Vorübergehend habe ich ein neues Ventil angeschlossen, welches ich für einen anderen Raum vorgesehen hatte. Das kann aber keine Lösung sein.
am 24. März 2025 11:57
Hallo @Kaylia, unser Service wurde informiert und wird sich dann schnellstmöglich bei dir zurückmelden.
Gruß, Philip
am 26. März 2025 17:50
Guten Tag zusammen,
habe das gleiche Problem bei 2 Thermostaten. Eines habe ich demontiert und den manuellen Drehknopf angebracht.
Seit gestern ein zweites Thermostat betroffen. 18 Grad eingestellt doch der Raum hat 25 Grad.
Wie gehen wir hiermit um?
am 07. April 2025 17:26
Habe ebenfalls das Problem, dass ein Thermostat, welches eine eigestellte Temperatur (20,5°C) hat oder gar auf Heizpause gestellt ist deutlich über der eingestellten Temperatur heizt. Man hört zu jedem Zeitpunkt auch die Heizung laufen - trotz Heizpause und/oder überschreiten der eingestellten Temperatur.
Ticket [ Ticket: 1369268 ] wurde ebenfalls geschrieben - Systemprotokoll versendet - Antwort: seit Wochen keine.
Das ist schwach. Überlege, ob ich auf mechanische Ventile zurückbaue - habe 7 HKT II verbaut. Da heize ich ja unnötig in den Schornstein.
am 08. April 2025 13:29
Hallo @Wendt_H, unser Support wurde über deine noch offene Anfrage informiert. Du bekommst in Kürze eine Rückmeldung.
Gruß, Philip
am 10. April 2025 20:33
Habe dasselbe Problem jetzt auch seit ei paar Tagen bei einem Thermostat, das vorher monatelang problemlos funktionierte. Gibt es bereits eine allgemein gültige Lösung oder hilft nur ein Support Ticket?
vor 2 Wochen
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe auch mit 2 Thermostaten mega Probleme. Bereits öfter neu kalibriert etc. Thermostate an verschiedenene Heizkörper montiert. Am Freitag ALLE 7 Thermostate vollständig resetet und wieder angeschlossen. Bis heute lief es. Nun zeigt das eine Thermostat E05 (bei einem knapp 2 Jahre alten Heizkörper) und beim zweiten Thermostat ist laut App des Ventil zu 0% geöffnet, aber der Heizkörper ist dennoch warm. Ich verzweifle langsam echt und bin kurz davor die Dinger wegzuschmeißen.
Gibt es mittlerweile Lösungen?