abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Thermostat II Überheizen im Dachgeschoss Altbau

badsgahhl
Junior Homie

Hallo zusammen. Ich bräuchte etwas Hilfe mit meinen Heizkörper Thermostat II. Ich wohne in einem Altbau im Dachgeschoss. Ich habe jetzt in zweiter Saison die Bosch Thermostate installiert. Mir fällt leider generell ein hoher Verbrauch der Heizung auf und via Home Assistant auch diese Peaks in den Heizzyklen. Ich heize den Raum wirklich nicht groß auf, auch hab ich keine krassen Automatisierungen mehr. Eigentlich steht der Raum zu 80% auf 16.5° und 20% auf 17-18°.

 

Öffnung des Ventils:

badsgahhl_0-1769019706268.png

Temperatur mit Ist/Soll Wert:

badsgahhl_1-1769019743081.png

Temperatur mit einem anderen Thermometer am anderen Ende des Schlafzimmers:

badsgahhl_0-1769023297241.png

 

 

Hat jemand mit sowas Erfahrung auch in so einem Gebäudetyp? Heizkörper ist im Schlafzimmer unter einem Dachfenster (was im Februar getauscht wird). Die Öffnung des Ventils scheint mir einfach so enorm, aber vielleicht mache ich mich da auch verrückt wenn man die Zahlen jetzt mal so sieht. Die Heizung wird erst ca. ab 23-25% Öffnung warm ist mir aufgefallen. Ich bin mittlerweile schon am überlegen einfach wieder analoge Thermostate zu installieren, weil ich es komisch finde dass die Heizung immer so "böllert". 

9 ANTWORTEN 9

Wunderschlegl
Advanced Homie

Ich habe ein ähnliches Verhalten in jedem Raum:

https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/regelverhalten-unterirdisch/m-p/104004#... 

 

Zum einen ist der Regler echt Mist. Zudem verschärft es sich, wenn man höhere Vorlauftemperaturen (ich denke bei dir im Altbau auch so) nutzt. Bei mir hat teilweise die Reduzierung der Vorlauftemperatur etwas geholfen aber das Regelverhalten ist immer noch digital.

Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 26.2

Ist halt ein Altbau an einem Fernwärme Netz. Im Haus einstellen lässt sich da nix. Rein vom Gefühl ist es schon das. Der Heizkörper ist glühend heiß und das Thermostat regelt nicht schnell genug wieder runter.

Da wird es leider keine Lösung für dein Problem geben.

Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 26.2

Außer einen Wechsel auf einen anderen Hersteller.

asieoniezi
Junior Homie

Ich habe eine ähnliche Situation (Altbau, hohe Vorlauftemperatur) und hatte das selbe Problem. Auch ich nutze Home Assistant.

 

Meine Lösung war die Installation einer Thermostatsteuerung im Home Assistant, die die Ventilposition direkt regeln kann. Außerdem benutze ich ein externes Thermometer statt der eingebauten.

 

Im Moment verwende ich die Integration „Versatile Thermostat“ (VT), die ich mit der neuen „AutoTPI“-Funktion angelernt habe. Nun schwankt die Raumtemperatur um wenige Zehntel-Grad um die Zieltemperatur, zumindest solange die Vorlauftemperatur sich nicht ändert.

 

Leider ist es nicht perfekt und höchstens was für Frickler wie mich:

  • Man benötigt für VT zumindest brauchbare Schätzung der geeigneten Ventilpositionen, die VT ansteuern soll (bei mir ca. 20–30; Ruheposition 15) und des Energiedurchsatzes auf der kleinsten Position (bei mir ca. 10 %).
  • Die HKT brauchen regelmäßig frische Daten, um nicht auf den internen Algorithmus zurückzufallen (mindestens alle 15 min eine Ventilstellung und alle 30 min eine externe Temperatur). Das habe ich mit Automationen hingebastelt.

 

Dazu kommt, dass die HKT „II“ und „II [+M]“ nicht robust sind und gern mal abwechselnd ihre Kalibrierung oder ihre Netzverbindung verlieren, bis man die Batterien neu einsetzt.

 

Alles in allem würde ich die HKT nicht wieder kaufen.

Schon erstaunlich, dass findige User etwas lösen können, was BOSCH nicht lösen kann/will…

 

Danke fürs teilen. Wenn ich Zeit finde, test ich das auch mal für eine Raum…

Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 26.2

Hey, bist du dir sicher, dass Versatile Thermostat direkt die Ventilposition steuert? Das dürfe über die Bosch Integration (auch von tschamm) in HA eigentlich nicht möglich sein, weil die Bosch API ein direktes Setzen der Ventilposition nicht erlaubt. Ich nehme also an, dass Versatile Thermostat die Soll-Temperatur gezielt verändert. Einen ähnlichen Ansatz entwickle ich grade für meinen Datenlogger.

 

Seit 2024 privater BSH Nutzer. SHC II + 28 Geräte + 49 Automationen + 20 Zustände.
Samsung S25+, Samsung Tab S9 FE, ESP8266-basierte Geräte.
Mein Projekt: Datenchart, Dashboard, Eventlog, Wetterdaten für das BSH: Link

mka
New Homie

Ich hätte auch gerne eine Lösung. Kann doch nicht sein - seit Jahren wird hier im Forum von Steuerungsproblemen berichtet. Kann Bosch da nicht mal ein Update liefern?

MagicBerlin
Senior Homie

Nur mal ein paar Gedanken zur Messmethodik: 

Wenn ich das richtig interpretiere, ist das ein Schlafzimmer. Also ein Zimmer mit wenig Luftbewegung. Dazu noch ein Altbau und Dachgeschoss. Also mit einer eventuell nicht optimalen Isolierung.

 

die Schwankungen der Messung mit einem „anderen Thermometer“ am anderen Ende Des Zimmers weisen einen Bereich von ca 0.6 Grad auf. Das kann man gerade ohne Thermometer erfühlen.

 

ein Wechsel auf manuelle Steuerung wird wahrscheinlich nur eine psychologische Veränderung bringen 😉

besser wäre ein RT am Aufenthaltsort und eine konstante Luftverteilung im Raum.

 

Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II und 4xZwischenstecker kompakt ist gut.
iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.



Rechtswidrigen Inhalt melden