am 14. Juli 2024 23:05
Nabend zusammen,
ich habe gerade mir den letzten Raum im Erdgeschoss als Automatisierungsprojekt für meinen Urlaub rausgepickt, hier sind insgesamt 5 Lichtkreise und 3 Steckdosenkreise vorhanden.
1. Lichtkreis Wechselschaltung Essplatz
2. Lichtkreis Wechselschaltung Wohnbereich (Wohnzimmer)
3. Lichtkreis Ausschaltung Kochnische
4. Lichtkreis Ausschaltung Terrasse
5. Lichtkreis Ausschaltung Ambientebeleuchtung
wenn ich jetzt die Schaltbilder soweit richtig verstanden habe kann ich sofern alles auf einer Phase hängt 1 x Lichtsteuerung 2 für die beiden Wechselschaltungen nutzen, und 2 der 3 Ausschaltungen auch auf ein Modul legen!? Somit würde 3 mal die Lichtsteuerung benötigen und je nach belieben für die 9 Steckdosen die entsprechende Anzahl an Relais, oder habe ich da jetzt ein Denkfehler drin?
die beiden Wechselschaltungen (Abgang zur Lampe) kommen glücklicherweise aus ein und der selben Dose die Ausschaltungen bis auf eine auch.
könnte dies mal kurz einer bestätigen bitte?
am 14. Juli 2024 23:33
Ja, ist so korrekt. Viel Erfolg!
am 14. Juli 2024 23:33
Ja, ist so korrekt. Viel Erfolg!