am 18. Juli 2024 20:46
Hallo,
wir besitzen eine Rückstauklappe von der Firma Kessel (FKA). Wenn die Klappe schließt öffnet wird der potentialfreie Kontakt auf der Steuereinheit der Rückstauklappe geschlossen. Hier würde ich gerne das smarte Relais von Bosch installieren, um das Schließen der potentialfreien Kontakte der Rückstauklappe zu erkennen und daraufhin z.B. eine Nachricht in der Bosch App zu schicken.
Wäre mein Vorhaben mit dem Bosch Relais möglich?
Besten Dank & VG
Markus
18. Juli 2024 21:04 - bearbeitet 18. Juli 2024 21:08
Sofern der potentialfreie Kontakt der Rückstauklappe 230 V verträgt, kannst du damit S1 des Smartes Relais (oder Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung) schalten. Und so den Zustand ins System holen.
Verträgt der potentialfreie Kontakt keine 230 V, kommt alternativ ein auf Kabelansteuerung umgebauter Tür-/Fensterkontakt (nur mit altem Controller oder Funk-Stick) oder Tür-/Fensterkontakt II in Frage.
Edit: oder, im letzten Fall, du nutzt ein zusätzliches Koppelrelais, dass z.B. mit 12 V geschaltet werden kann, um 230 V an S1 vom smarten Relais zu legen. Brauchst dann ein zusätzliches Netzteil und das Koppelrelais.
am 18. Juli 2024 21:20
Einschränkend sei erwähnt, dass beim Relais nur der Zustand des Ausgangs abgefragt werden kann, nicht der des Eingangs. Der Eingang schaltet zwar den Ausgang, es gibt hier aber keine starre Kopplung. Insbesondere beim Neustart des Relais kann die Synchronisation verloren gehen. Dieses Problem besteht bei den Fensterkontakten nicht.
am 19. Juli 2024 13:58
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann klingt das mit den Fensterkontakten wohl am einfachsten. Die Frage wäre für mich nur wie das funktioniert, gibt es da zusätzliches Zubehör?
Besten Dank
am 19. Juli 2024 14:14
Das funktioniert mit Lötkolben und Fingerspitzengefühl. Ist kein offizieller Umbau.
am 19. Juli 2024 14:19
Super, vielen Dank