vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Mir ist sowohl gestern, als auch heute folgendes aufgefallen:
Gestern Nachmittag hatte ich aus einem anderen Grund den Controller neu gestartet, hat demnach nichts gebracht. Heute ist es, wie geschildert, wieder aufgetreten.
Können andere ähnliches beobachten? Oder kennt Bosch das Problem bereits und arbeitet an einem Fix?
Vielleicht hilft ja auch die Zeitumstellung nächste Nacht bereits 🤷
vor 3 Wochen
Nach der händischen Korrektur passt die Vorhersage dann sogar.
Bleibt als Ursache evtl. ein Problem beim umschalten vom manuellen Modus in den automatischen Modus, denn genau das tue ich morgens mit Automationen. Die reine Umstellung des Modus war aber einwandfrei, nur die Soll-Temperatur eben nicht.
vor 3 Wochen
Mir ist etwas ähnliches aufgefallen, vielleicht hilft ja mein Workaround als Hinweis: Ich schalte bei Ankunft mit einer Automatisierung von einem Heizprofil auf ein anderes. Das hat funktioniert, allerdings wurde dann nicht direkt die Temperatur des neuen Profils übernommen (erst, wenn der Zeitpunkt einer Änderung im Plan ist). Um das zu umgehen, schalte ich in der Automatisierung auf manuell und eine Sekunde später auf den Automatikmodus:
vor 3 Wochen
Den Workaround nutze ich sogar bereits. Denn in der Nacht sind die Räume im manuellen Modus und ich schalte morgens abhängig von einem Zustand zurück in den automatischen Modus. Der Zustand wiederum wird durch Türkontakte flexibel geschaltet, damit erst geheizt wird, wenn irgendwer aufgestanden ist.
Bei Abwesenheiten mache ich das vom Prinzip her genauso - und dort funktioniert es. Auch die jetzt betroffene Automation hat immer funktioniert (und tut es ja eigentlich auch immer noch, denn die Umschaltung von ✋ auf 🕒 funktioniert. Nur der Zeitplan wird dann nicht korrekt durchlaufen). Ich habe nun bei den Aktionen etwas zeitlichen Versatz eingebaut. Vielleicht hilft das.
vor 3 Wochen
OK, schade. Dann ist meine Antwort wahrscheinlich an Thema vorbei 🙂
Ich habe jetzt meine Heizkörper-Thermostate geprüft: Den von dir beobachteten Zeitversatz habe ich bei keinem gesehen.
vor 3 Wochen
Ich habe genau das selbe Problem. Raumthermostat 2 Batterie bzw. Controller beachtet die Automation nicht. Bei einem Wechsel von automatisch -> manuell -> automatisch geht es wieder, allerdings nur bis zum nächsten Intervall welches dann wieder nicht beachtet wird😒
vor 3 Wochen
Zeig mal die Automation. Vielleicht hat es bei dir doch einen anderen Grund.
vor 3 Wochen
Witzigerweise läuft es wieder aber erst nach dem ich das zweite mal die Batterien aus dem Thermostat 2 herausgenommen habe. Das Phänomen war aber genau das Gleiche wie bei deinen Screens.
vor einer Woche
Das Problem besteht weiterhin. Möglicherweise bin ich aber einen Schritt weiter.
Scheinbar tritt der Fehler auf, wenn die Raumtemperatureinstellungen quasi zeitgleich durch zwei verschiedene Automationen geändert werden. Im konkreten Fall heute triggerte ich mit einem Zustand zwei Automationen zur Raumtemperatur im Wohnzimmer.
Diese Automation setzt den Automatikmodus.
Diese Automation wählt den gewünschten Zeitplan.
Bislang hatte ich in beiden Fällen 'sofort' bei der Aktion unter DANN. Scheinbar kam sich dabei irgendwas in die Quere, weshalb ich nun mit einem leichten Zeitversatz weiter teste.
Nachvollziehen kann ich das Fehlverhalten dennoch nicht, denn:
Soviel für's Protokoll. Ich teste mit der zeitlichen Entprellung weiter.
vor einer Woche
Erste kurze Rückmeldung: Mit der zeitlichen Entprellung hat es heute funktioniert!