am 08. März 2026 10:01
Hallo Zusammen,
Ich habe 3 Fensterkontakte die Leider nicht im nachhaltigen Lüften angezeigt werden. Und so auch die Heizung weiter läuft sobald das Fenster geöffnet ist.
wie bekomme ich die fehlenden Fensterkontakte in die Liste für das Nachhaltige Lüften.
ich danke für eure Antworten
08. März 2026 10:15 - bearbeitet 08. März 2026 10:31
Die Fensterkontakte und Heizkörper-Thermostat II oder Raumthermostat II 230V müssen denselben Raum zugeordnet sein. Ist das bei dir der Fall?
08. März 2026 10:15 - bearbeitet 08. März 2026 10:31
Die Fensterkontakte und Heizkörper-Thermostat II oder Raumthermostat II 230V müssen denselben Raum zugeordnet sein. Ist das bei dir der Fall?
am 08. März 2026 10:26
Ach super danke dir! Das war’s schon 🙂