Montag
Hallo zusammen,
nach dem letzten Update der Thermostate tritt im Wechsel bei meinen Ventilen der Fehler E03 auf.
Ich habe Thermostate in folgenden Räume - Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Gästezimmer und Bad.
Alle sind jeweils mit Tür-Fensterkontakten verbunden.
Bis zu dem Update hat alles problemlos funktioniert.
Was habe ich bisher getan:
- Nach dem Ausfall aller Ventile diese neu kalibriert
- Thermostattausch von Küche mit Gästezimmer incl. Neukalibrierung und Zuordnung
- Ventile (Danfoss) auf Gängigkeit geprüft und leicht eingeölt (Alles i.O. hat ja auch vorher Problemlos funktioniert)
- Thermostat in Küche und Gästezimmer auf Firmensoftware zurückgesetzt, neu installiert und zugeordnet
- Beim Controller einen Neustart (Trennung vom Stromnetz) durchgeführt
Ich vermute sehr stark, dass die Kommunikation für die Rückmeldung an den Controller zu eng bemessen ist.
Bitte um schnellstmöglich Beantwortung, da dieses Problem (Termostate neu kalibrieren) einfach nur lästig ist.
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
@Gerhard_OA1 Bitte beachte dazu die aktuellen Release Notes. Dort ist der Workout beschrieben.
Das hätte dir ganz schnell auch eine einfache Suche in der community angezeigt, anstatt hier zum x-ten Mal das gleiche Thema neu auf aufzumachen.
Montag
Hallo Geomo,
Danke für die schnelle Antwort.
Leider hilft mir das nicht weiter, da ich auf Basis der Release Notes nicht auf den Servicebereich komme der mir das Firmware-Update (Version 372) aufspielen kann.
Könntest du mir bitte eine kleine Anleitung oder einen Link dazu geben.
Mit der information was ich alles für Daten benötige.
Sorry, bin in solchen Dingen nicht so fit!!!
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
:
https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Dienstag
Vielen Dank für die Unterstützung. Es funktioniert wieder alles.