am 06. Januar 2024 19:48
Hallo
ich habe meine 24 Volt Raumthermostate gegen smarte ausgetauscht.
Im gleichen Zug wurden die Stellantriebe auch ausgetauscht. Jetzt sind Stellantriebe mit automatischen hydraulischen Abgleich eingebaut. Mir ist aufgefallen das nach kurzer Zeit die Stellantriebe nicht mehr leuchten. Darauf hin habe ich die Spannung gemessen und festgestellt das keine 24 Volt mehr ankommen obwohl der Thermostat noch auf Heizen steht.
Jetzt hatte ich gelesen das der Thermostat gar nicht immer dauernd Spannung gibt. Kann man das ändern?
Was haben die Einstellungen Heizgerätetyp in der App für unterschiedliche Funktionen?
am 07. Januar 2024 01:54
Hast Du das Raumthermostat II 230V? Das hat einen Punkt im Display, der aufleuchtet, wenn gerade geheizt wird. Bei NC-Stellantrieben sollte also Spannung anliegen, wenn der Punkt aufleuchtet; bei NO entsprechend anders herum.
am 07. Januar 2024 04:23
Nein das Raumthermostat 1 Fussbodenheizung (24V).
am 07. Januar 2024 10:40
Beim alten Thermostat gibt es keine Möglichkeit zu sehen, ob gerade wirklich geheizt wird oder nicht. Es regelt die Stellmotoren ohne sichtliche Rückmeldung.
am 07. Januar 2024 18:36
Grundsätzlich kommt PWM zum Einsatz, dauerhaft eingeschaltet wird der Stellantrieb also nicht. Er sollte zyklisch ein- und ausgeschaltet werden.