am 11. November 2023 17:25
Hallo,
komme mit der Verdrahtung leider nicht zurecht.
Habe bisher Roth Raumthermostat RSF 20.T/1 mit 4 Kabelanschlüssen gehabt.
https://www.yumpu.com/de/document/read/25862376/regelungstechnik-raumthermostat-rsf-20-roth-werke
Stellantrieb(Stromlos geschlossen) reagiert einfach nicht.
MdB um Hilfe
Danke
am 11. November 2023 17:35
am 11. November 2023 18:06
Welcher davon geht zu deinem Stellantrieb? Auf diesen geht dann der 230V Schaltausgang.
am 11. November 2023 18:06
Das Kabel auf der 5 ist blau, oder?
Blau ist üblicherweise der Neutralleiter (N). Laut Schaltplan sollte der aber auf der 3 sein.
Auch der braune Draht (üblicherweise L) auf der 1 passt nicht zum Schaltplan (ist dort 2).
Entweder der Schaltplan ist nicht der richtige, oder bei deiner Elektrik ist etwas sehr ungewöhnlich.
am 11. November 2023 18:26
Ja blau ist auf der 5.
und bin dabei die Elektrik ist sehr ungewöhnlich
Also grau(3) ist N, Schwarz(2) ist L, Braun (1) ist?, und blau(5) ext. Absenkung ?
Wie passen die nun auf Bosch II 230 V
Danke
am 11. November 2023 18:43
Schau doch erstmal nach wie dein Stellmotor angeklemmt ist. Wenn am Thermostat alles durcheinander ist bringt das nichts zu mutmaßen.
11. November 2023 18:49 - bearbeitet 11. November 2023 18:56
Ich stimme zu, unter der Vorraussetzung, dass die jetzige Installation funktioniert:
Weil das Bosch Gerät keine interne Speisung des Lastkontakts hat (ist potentialfrei für die Nutzung mit 24 V) musst du noch eine Verbindung von L nach COM einbauen (die Drahtbrücke, die beiliegt; oder mittels Wago-Klemme).
Das Gerät dann als NC konfigurieren (normally closed, stromlos geschlossen).