abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Simens RDE10 auf Bosch Raumthermo 230v

kaiG
Junior Homie

Hallo,

ich habe mein altes RDE 10 Raumthermostat gegen ein neues Bosch 230 V Thermostat getauscht. Ich habe eine Fußbodenheizung mit Hackschnitzel-Zentralheizung. Seit dem Tausch funktioniert es nicht mehr.

Weiß jemand, wie das Bosch-Thermostat richtig angeschlossen werden muss (L, N, Ausgang zum Stellantrieb)? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

WHasse1
Poweruser

Brücke zwischen L und Schalteingang Stellantrieb vorhanden? Ausgang Stellantrieb zum Stellantrieb.

Schaltplan in der Anleitung beachten oder Fachmann beauftragen. Viel Erfolg!

privater Endanwender

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Maurice
Poweruser

L / N entspricht L / N.

Q11 entspricht COM.

Q14 entspricht NO.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

kaiG
Junior Homie

Das heißt also ich spare mir die Brücke, ist das richtig? 

WHasse1
Poweruser

Brücke zwischen L und Schalteingang Stellantrieb vorhanden? Ausgang Stellantrieb zum Stellantrieb.

Schaltplan in der Anleitung beachten oder Fachmann beauftragen. Viel Erfolg!

privater Endanwender



Rechtswidrigen Inhalt melden