Hallo,

ich habe mein altes RDE 10 Raumthermostat gegen ein neues Bosch 230 V Thermostat getauscht. Ich habe eine Fußbodenheizung mit Hackschnitzel-Zentralheizung. Seit dem Tausch funktioniert es nicht mehr.

Weiß jemand, wie das Bosch-Thermostat richtig angeschlossen werden muss (L, N, Ausgang zum Stellantrieb)? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

WHasse1
Poweruser

Brücke zwischen L und Schalteingang Stellantrieb vorhanden? Ausgang Stellantrieb zum Stellantrieb.

Schaltplan in der Anleitung beachten oder Fachmann beauftragen. Viel Erfolg!

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit >56 Geräten + 10 Hue + I-OS

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Maurice
Poweruser

L / N entspricht L / N.

Q11 entspricht COM.

Q14 entspricht NO.

kaiG
Junior Homie

Das heißt also ich spare mir die Brücke, ist das richtig? 

WHasse1
Poweruser

Brücke zwischen L und Schalteingang Stellantrieb vorhanden? Ausgang Stellantrieb zum Stellantrieb.

Schaltplan in der Anleitung beachten oder Fachmann beauftragen. Viel Erfolg!

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit >56 Geräten + 10 Hue + I-OS



Rechtswidrigen Inhalt melden