am 09. Januar 2022 10:10
Ich habe mehrere Twinguard im Einsatz und habe das Problem das sie alle ein paar grad zu viel anzeigen.
Das ist vor allem im Schlaf- oder Kinderzimmer lästig weil immer angezeigt wird das das Raumklima schlecht ist.
Ist es aber nicht. Ich muss künstlich die Raumparameter anpassen und kann nicht die vordefinierten benutzen.
Ja die Teile hängen an der Decke aber wenn das zum Problem führt, sollte man einen Offset einstellen können.
Im Schlafzimmer zeigt mein Netatmo auf Brusthöhe aktuell 20,5 Grad (ohne Heizung) an und mein Twinguard 22 Grad, was laut Definition in der App für ein Schlafzimmer zu warm ist und somit meckert der Twinguard ständig.
09. Januar 2022 10:29 - bearbeitet 09. Januar 2022 10:30
Hallo
Direkt unter der Decke ist es halt am wärmsten , und 1,5 grad Unterschied von Brusthöhe zur Decke ist, denke ich, normal.
am 09. Januar 2022 10:36
Deshalb erwarte ich das man einen Offset einstellen kann. Wenn ich abends 19,5 Grad habe, dann ist das absolut ok für ein Schlafzimmer. Der Twinguard behauptet aber es ist zu warm weil er ja 21 Gad misst.
am 09. Januar 2022 11:36
Und wenn Du unter Luftqualitätsprofil ein Eigenes anlegst ,da kannst Du die Temperaturen dann so einstellen wie gewünscht.
am 09. Januar 2022 11:44
Genau das habe ich in meinem ersten Post geschrieben.
Aber wenn die Twinguards immer falsche Werte liefern weil sie quasi immer an der Decke hängen, sind die mitgelieferten Profile nutzlos.
Das Problem ließe sich ganz einfach durch einen einstellbaren Offset lösen. Machen andere Hersteller ja auch.
am 09. Januar 2022 13:08
Welche Hersteller machen das den ,der Twinguard ist ein Meßinstrument ,wie der Netatmo Homme Coach oder der Nest Protect (habe ich auch am laufen)und bei keinem kann ich da irgendetwas anpassen.
Das macht doch nur Sinn bei z.B. Heizkörperthermostaten.
am 09. Januar 2022 13:13
Dann schau mal in die Einstellungen deines Netatmo Home Coach (Zahnrad -> Erweiterte Einstellungen -> Zimmer -> Kalibrierung / Temperatur).
Das macht auch bei anderen Geräten Sinn wie z.B. einem Gerät das unter der Decke hängt und deshalb keine brauchbare Raumtemperatur erfassen kann weil es da halt wärmere als auf der Höhe ist, auf der man normalerweise eine Raumtemperatur misst.
am 09. Januar 2022 13:31
Ok, beim Netatmo habe ich mich geirrt ,hatte aber auch noch keine Veranlassung da was anzupassen. Beim Nest der ja auch an der Decke hängt ist jedenfalls nichts zum anpassen.
am 09. Januar 2022 20:00
Habe 3 Twinguard und hatte die Befürchtung, dass diese genau das Problem haben werden. Bei mir passt der gemessene Wert aber ziemlich genau. Somit besteht dieses Problem bei mir nicht.
Die Idee mit dem Offset finde ich gut, sollte ja leicht in der SW anzupassen sein. Wünsche dir viel Glück, vielleicht kommt ja die Möglichkeit in einem Update.
am 09. Januar 2022 23:57
Deshalb eigenes Profil erstellen. Da kannst Du individuell festlegen ab wann „schlecht“ angezeigt werden soll. Temperatur, Feuchte, Luftqualität.
am 10. Januar 2022 06:43
Ich hab doch bereits im Eingangspost geschrieben das ich den Punkt kenne. Ich finde es aber sinnvoller das mir ein Gerät in dieser Preisklasse vernünftige Werte anzeigt (Offset) als das ich ein Profil mit Fantasiewerten anlege damit das Gerät nicht motzt. Die Temperaturwerte werden mir in der Bosch App oder der Home App von Apple ja trotzdem weiter falsch angezeigt.
am 10. Januar 2022 06:58
Bin ich ganz bei dir. Ich habe mir kürzlich auch drei Twinguards angeschafft und war sehr verwundert über die jeweils gemessene hohe Temperatur.
Klar, dass es direkt an der Decke sicherlich wärmer ist, aber tatsächlich machen vorgegebene Profile gar keinen Sinn, wenn ich dann eigene Mogel-Profile anlegen muss, um eine fehlende Funktion in der Software auszugleichen.
am 31. August 2022 14:18
nicht hilfreich! Ein Offset ist üblich und sollte integriert werden!
am 11. Januar 2022 21:22
Ich hab mein System jetzt noch um Raumthermostate erweitert und schaut man dort in die Einstellungen, gibt es eine "Kalibrierung der Temperaturmessung", die es erlaubt, eine Anpassung nach oben oder unten vorzunehmen.
@Bosch Könnten wir das bitte auch für den Twinguard haben? 🙂
am 12. Januar 2022 14:22
am 12. Januar 2022 14:24
war zwar meine Idee aber danke fürs zur Kenntnis nehmen.
Hoffentlich setzt ihr das dann auch um. 😉
Gruß
Mike
am 03. Februar 2022 02:44
Wir haben einen Schwedenofen im Wohnzimmer.
Zuteil habe ich auf der Couch 4 Grad weniger als an der Decke twinguard gemessen.
Deshalb würde ich mich über eine Offset Option auch sehr freuen.
Danke
Frank
am 03. Februar 2022 09:43
Ist der Ofen aber aus, zeigt der TwinGuard eine falsche/zu niedrige Temperatur. Ob man das will? Ich denke an den Sommer. Man weiß doch wann der Ofen an ist. Und wieder habe ich die Empfehlung, gegebenenfalls das Profil anzupassen, damit man nicht ständig Meldungen erhält.
am 31. August 2022 14:21
"@Bosch Könnten wir das bitte auch für den Twinguard haben?"
Wie ist der Stand? Wird daran gearbeitet und kann kann man mit einem Update rechnen?
am 03. Februar 2022 09:47
Für mich ist ein eigenes Profil keine Lösung. Wer will soll sich ein eigenes Profil basteln. Bitte gebt uns die Möglichkeit nen Offset einzustellen. Das tut auch keinem weh, der sich lieber eigene Profile anlegt.