Hallo zusammen,
Daher meine Frage kann man die überhaupt bei uns anschließen? Bzw. Hat jemand das Problem schon gelöst?
vor 2 Wochen
Bimetall-Thermostate benötigen den Neutralleiter nur für die thermische Rückführung. Ohne Neutralleiter funktioniert das Thermostat dennoch, das Regelverhalten ist aber schlechter.
Ein elektronisches Thermostat benötigt den Neutralleiter dagegen zur eigenen Versorgung.
vor 2 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 2 Wochen
Hallo @LuHo1990 ,
hast du auch die Brücke zwischen L und COM eingebaut? Wenn ja, bitte prüfen, ob die Brücke fest sitzt. Am besten vom Elektriker eine extra Brücke einbauen lassen. Das mitgelieferte rote Kabel ist meist zu kurz.
vor 2 Wochen
Das Raumthermostat II 230V ist geeignet, ja. Wahrscheinlich falsch angeschlossen. Falls die Brücke wie von @WHasse1 beschrieben korrekt gesetzt ist und es dennoch nicht funktioniert, dann poste am besten Fotos vom angeschlossenen alten und neuen Thermostat.
vor 2 Wochen
Also die Brücke hatte ich eingebaut, jedoch habe ich schon gemerkt, dass die etwas kurz ist. Ich werde es noch mal mit einem Stück Kabel versuchen.
vor 2 Wochen
Mittlerweile hat es sich geklärt, es war N in der unterverteilung nicht richtig angeschlossen. Scheinbar ist den Thermostaten von Halmburger das egal da die mit Bimetall laufen.
vor 2 Wochen
Bimetall-Thermostate benötigen den Neutralleiter nur für die thermische Rückführung. Ohne Neutralleiter funktioniert das Thermostat dennoch, das Regelverhalten ist aber schlechter.
Ein elektronisches Thermostat benötigt den Neutralleiter dagegen zur eigenen Versorgung.
vor 2 Wochen
Soweit habe ich das verstanden. Aus reiner Neugier. Warum würde das mit dem bimetall mit dem N-Leiter dann besser reagieren?
vor 2 Wochen
Das im Thermostat integrierte Heizelement für die thermische Rückführung benötigt den Neutralleiter. Ist nur L angeschlossen, dann heizt es nicht, das Thermostat schaltet später ab, die Regelung wird träger und die Raumtemperatur überschwingt stärker.