abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ventil öffnet nicht

Gerhard3
Junior Homie
  • Konnte bei der Fernwartung den Controller nicht erreichen. Als ich jetzt vor Ort den Controller vom Netz genommen haben von 9 Heizkörper 5 nicht geheizt. Auch eine Kalibrierung, Austausch der Batterien und nochmaligen vom Netz nehmen des Controllers hat nichts gebracht. Erst bei einer Löschung und Neuinstallation haben 2 wieder funktioniert.  Bei 3 war keine Änderung festzustellen. Die Verbindung zu den Thermostaten ist stark. Beim abnehmen der Thermostate heizt die Heizung. 

Was kann ich noch tun?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Gerhard3
Junior Homie

Konnte das Problem lösen. Es lag an den Zeitplanung. Beim Löschen der Thermostate wurden die Zeitpläne mitgelöscht. Nach dem neuerstellen funktionierten die Ventile wieder.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Gerhard3
Junior Homie

Konnte das Problem lösen. Es lag an den Zeitplanung. Beim Löschen der Thermostate wurden die Zeitpläne mitgelöscht. Nach dem neuerstellen funktionierten die Ventile wieder.