Hallo Zusammen,
ich wollte gerade meine Prineto Raumthermostate tauschen aber ohne Erfolg. Unten habe ich ein Bild der Verkabelung und die Ventile drehe nicht auf.
Habe ich was falsch gemacht?
am 28. April 2024 15:39
Beim alten Thermostat waren blau und grau beide auf N, daher muss das auch beim neuen so. Braun kommt auf NO. COM muss auf L gebrückt werden (wie aufgedruckt).
am 28. April 2024 15:56
am 28. April 2024 16:00
Ja genau! 👍
am 28. April 2024 16:38
direkt die Sicherung rausgeflogen. Das war auch das Problem wieso ich mein Thermostat austauschen wollte
am 28. April 2024 17:25
Dann verursacht sehr wahrscheinlich ein defekter Stellantrieb den Kurzschluss. Diesen also austauschen.
28. April 2024 17:26 - bearbeitet 28. April 2024 17:27
@Maexx87 dann könnte auch ein Fehler in der Verkabelung vorliegen. Deshalb sollten 230 V-Installationen auch von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
am 28. April 2024 18:58
Ein Kurzschluss könnte verschiedene Ursachen haben. Könnte auch ein angebohrtes Kabel in der Wand sein.
am 28. April 2024 19:07
Am besten werden auch Löcher nur noch von fach- und sachkundigen Personen, selbstverständlich mit Zertifikat, gebohrt. 😅😅😅
am 28. April 2024 19:12
Staatlich geförderte Wandbohrungssachverständige? Hört sich sinnvoll an 😉
am 28. April 2024 19:20
vor 2 Wochen
Gab es hier @Maexx87 eine abschließende Lösung? Ich habe die gleiche Thermostate und hätte Interesse auf die Bosch Thermostate zu wechseln.
vor 2 Wochen
Das sind ganz einfache, schaltende 230V-Thermostate, die kannst Du definitiv durch das Raumthermostat II 230V ersetzen. Bei @Maexx87 war offensichtlich irgend etwas anderes defekt. Was das war, das wurde uns leider nicht verraten.