am 13. Oktober 2022 20:41
Hallo,
ich möchte gerne digitale Bosch Raumthermostate 24 V für FBH in meiner Wohnung nachrüsten. Als elektrische Anschlusseinheit habe ich eine Alpha Basis 4001-6 24V AC von Möhlenhoff. Die Ventile arbeiten im NC-Modus (Stromlos geschlossen).
Die bisher verbauten analogen Raumthermostate sind Schütz Varimatic.
Bei der Umrüstung eines ersten Gerätes von analog auf digital wurden die Drähte folgendermaßen geklemmt:
🕒 auf Valve B
L1 auf Supply A
L2 auf Supply B
↓ auf Valve 1
Der neue Thermostat konnte ohne Probleme in den Bosch Smart Controller eingebunden werden. Dort sind folgende Einstellungen hinterlegt:
Ventiltyp: Stromlos geschlossen
Heizgerätetyp: Fußbodenheizung
Allerdings bleibt das Ventil, obwohl ich in der App auf maximale Temperatur gestellt habe, geschlossen.
Ich habe auch über die Kontakte „Supply“ und „Valve“ jeweils die Spannungen gemessen: Bei „Supply“ liegen 26 V an, an den „Valve“-Kontakten konnte ich keine Spannung feststellen.
Fragen:
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
am 01. November 2022 19:00
am 13. Oktober 2022 23:11
Valve B ist kein Timer-Eingang, sondern auf Supply B gebrückt (wie die zwei L2-Anschlüsse am analogen Thermostat). Falls der Stellmotor L2 direkt von der Basis bekommt am Thermostat nichts an Valve B anschließen.
Siehe auch diese Diskussion.
am 14. Oktober 2022 16:46
@Maurice Danke für die schnelle Rückmeldung!
Habe den Draht von Value B entfernt. Die restlichen Drähte habe ich so, wie oben angegeben, belassen. Die Bedieneinheit habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder neu angelernt. Leider bleibt das Ventil weiterhin geschlossen, wenn ich die Soll-Temperatur erhöhe.
Hat noch jemand eine Idee?
am 16. Oktober 2022 20:01
Kann mir jemand erklären, wie dieses Bosch Thermostat genau funktioniert?
Habe heute nochmal in einem anderen Raum ein neues noch verpacktes Thermostat angeschlossen und das Ventil bleibt weiterhin geschlossen, obwohl ich am Thermostat auf maximale Soll-Temperatur gestellt habe. An Valve 1 ist keine Spannung messbar. Nach Rückbau auf das analoge Thermostat öffnet sich das Ventil wieder bei Erhöhung der Soll-Temperatur.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und kurz davor alles zurückzuschicken. Auch der Bosch Service meldet sich nicht, obwohl ich vor einer Woche ein Ticket aufgemacht habe.
am 18. Oktober 2022 14:26
Hi Fran, danke für die detaillierte Beschreibung deines Anliegens. Hierzu gibt es zusätzlich eine Anfrage im Service. Wir halten Rücksprache mit dem Servic-Team und lassen dir schnellstmöglich Rückmeldung geben. Viele Grüße, Philip
am 01. November 2022 19:00