Bernsch
Observer Homie

Hallo,

ich hätte folgende Farage:

Habe in meiner Wohnung alle Heizkörperthermostate auch Bosch Thermostate getauscht.

Nun wollte ich unser Raumthermostat ebenfalls auf das Bosch 230V Raumthermostat austauschen.

Nun habe ich aber folgendes Problem. Derzeit wird die Heizung mit einem Sauter Raumregler NRT101 gesteuert. Dieser funktioniert mit 2x AA Batterien und ist nur mit 2 Adern zum Ventil verdrahtet.

Was müsste ich jetzt machen um das Bosch Raumthermostat zu verwenden? Verkabelung ändern? Wie?

 

Vielen Dank vorab

 

Vielen DankSauter-Anschlussplan.jpgBosch-Anschlussplan.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Da kenne ich deine Verkabelung auch nicht. Kommt drauf an. Ist die Heizung in der selben Sicherung wie die Steckdose.

Am besten einen Elektriker ranlassen.

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: >100 Geräte / >170 Automation
Samsung S23 FE Android 16
Samsung Tab S9 FE+ Android 16

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

21 ANTWORTEN 21

Christopher
Poweruser

Du benötigst noch einen richtigen Neutralleiter N. Sonst kannst du das Bosch Thermostat nicht anschließen.

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: >100 Geräte / >170 Automation
Samsung S23 FE Android 16
Samsung Tab S9 FE+ Android 16

Hi, Christopher

Da ich den Verkabelungsweg nicht kenne müsste ich da einen komplett neuen einziehen oder könnte man da auch den N-Leiter von einer in der nähe befindlichen Steckdose zum Thermostat verlegen?

Da kenne ich deine Verkabelung auch nicht. Kommt drauf an. Ist die Heizung in der selben Sicherung wie die Steckdose.

Am besten einen Elektriker ranlassen.

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: >100 Geräte / >170 Automation
Samsung S23 FE Android 16
Samsung Tab S9 FE+ Android 16

WHasse1
Poweruser

Hallo @Bernsch ,

du braucht auf jeden Fall mindestens drei Adern zum Boschregler: N; L; COM (Schaltleitung) zum Stellventil.

Vielleicht kannst du prüfen, ob in der Nähe eine Steckdose oder Verteiler ist, von dem man die Leitung abzweigen kann. Also ein Fall für den Elektriker!

 

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit >56 Geräten + 10 Hue + I-OS

Maurice
Poweruser

Alternativ kannst Du ein batteriebetriebenes Raumthermostat II verwenden und mit diesem ein Smartes Relais steuern. Letzteres kannst Du direkt bei der Therme unterbringen, wo die Stromversorgung kein Problem sein sollte. Es wird dann gar kein Kabel zum Raumthermostat II benötigt und Du kannst dieses frei platzieren.

So geht es auch....😉

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit >56 Geräten + 10 Hue + I-OS

Chris_Ko
Observer Homie

Hallo zusammen, ich möchte in unserer neu gekauften Immobilie ebenfalls in das Bosch Smart Home Universum einsteigen. Ein Teil davon soll die Fußbodenheizung werden. Ich habe bereits Bosch Raumthermostate II in der Variante 230 V besorgt. Ich habe natürlich auch schon fleißig die KI befragt, möchte aber gerne echte Experten fragen.😀

In unserem Haus gibt es zwei verschiedene Anschlussvarianten der Raumthermostate, wovon vor allem eines mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet.Es scheint wohl eine Nachtabsenkung oder ähnliches zu schalten und befindet sich im Eingangsbereich. 

 

Könnt ihr bewerten, ob die Empfehlungen der Google KI richtig sind? Ich danke euch herzlich im Voraus! Bilder der aktuellen Anschlusssituation füge ich natürlich bei. 

 

Beste Grüße

Chris

IMG_5936.jpegIMG_5588.jpegIMG_5349.jpegIMG_5935.jpegIMG_5934.jpeg

 

Wie kommt die KI darauf, dass L (Dauerphase) an Klemme 2 angeschlossen ist 🤔 Im Anschlussbild geht L eindeutig an Klemme 1.

 

Meines Erachtens ist es deshalb so:

  • Bisherige Klemme 1 (Dauerversorgung L) kommt an L vom Bosch RT II 230 V
  • N vom bisherigen Thermostat kommt an N vom Bosch RT II 230 V. Bei zwei Drähten werden diese über eine Steckklemme (z.B. Wago) zuvor zusammengeklemmt, um die Weiterleitung zu erhalten.
  • Die Klemme 2 vom bisherigen Thermostat (geschalteter Ausgang 230 V) kommt an NO vom Bosch RT II 230 V
  • Zusätzlich ist beim Bosch RT II 230 V die Brücke von L nach COM notwendig.
Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 312 Automationen, 131 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Google Pixel 8a mit Android 17 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Chris_Ko
Observer Homie

Vielen Dank @STdesign  für deine schnelle und hilfreiche Antwort! Die KI scheint im Schaltplan einfach mal falsch abgebogen zu sein an der „Kreuzung“ 😅 Danke dir!

 

Ich habe noch ein weiteres Thermostat mit ähnlicher Belegung „gefunden“, das werde ich dann gleich behandeln. Auch bei dem Anschluss der anderen Thermostaten mit drei Adern werde ich gleich (inkl. Brücke L-> COM )verfahren: 

 

  • Klemme 1 -> an L von RT II
  • Klemme 2 -> an NO von RT II
  • N -> an N von RT II

Dürfte ich noch eine Rückfrage zu einem anderen Thermostat stellen, bei dem der blaue Neutralleiter in der unteren N Klemme sitzt,  statt wie bei den anderen dreiadrig geschalteten, an der N-Klemme neben Klemme 1. Da würde ich einfach wie bei den anderen dreiadrigen Thermostaten vorgehen, oder? 

 

IMG_5942.jpeg

 

Hier noch das Bild von dem weiteren anders geschalteten Thermostat: 

IMG_5940.jpeg

 

Besten Dank!

Chris

Ob N bisher in der oberen oder unteren Kammer angeschlossen ist, ist egal. Die sind im alten Thermostat intern gebrückt und somit gleichbedeutend.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 312 Automationen, 131 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Google Pixel 8a mit Android 17 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Chris_Ko
Observer Homie

Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!

Osmosis1
New Homie

Hallo Zusammen, ich habe auch eine Frage zu dem 230V Raumthermostat II, welchen ich gegen das alte Thermostat einer elektrischen Fußbodenheizung gewechselt habe. Ich habe alles bis auf diese Verdrahtungsbrücke soweit angeschlossen. Ebenso den im Boden eingelassenen Temperaturfühler an den Bosch Smarthome II verdrahtet.
Nachdem ich den Bosch Smarthome eingeschaltet und konnektiert habe, wird mir neben der Solltemperatur noch eine Ist-Temperatur von ca. 29°C angezeigt. Weder der Raum noch der Boden haben aber diese Temperatur und der Boden kühlt auch langsam aus, was ein Zeichen dafür ist, dass keine Regelung stattfindet.

Habt Ihr eine Tipp für mich, woran das liegt oder was ich hätte anders machen müssen? Muss die Brücke von L auf COM zwingend gesetzt werden?

Bin für einen Rat sehr dankbar.

Besten Dank und Gruß

Hallo @Osmosis1 . Die Brücke muss gesetzt werden, je nach dem mit welcher Spannung deine Regelung arbeitet. Wenn du die Brücke setzt, wird 230V geschaltet (Meistens benötigt wenn 3 Kabel aus der Wand kommen). Wenn du sie nicht setzt, musst du eine andere Spannungsquelle verbinden (typischerweise 4 Drähte aus der Wand). Wenn der wert der Temperatur nicht stimmt, hat der Fußbodensensor vielleicht ein anderen Widerstand als benötigt. Ich habe selber keine Raumthermostat II 230V , aber es sollte doch einen einstellbaren Offset geben. 

 

Grüße

Lerne aus den Fehlern anderer, du hast nicht genug Zeit sie selber zu machen.

Privater End User
  • SHC II mit 103 Geräten
  • 14 Automationen (Rest in HA >100)
  • Xiaomi T13Pro mit Android 16

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Für den externen Sensor lässt sich kein Offset einstellen.

Der Sensor muss zwingend ein NTC 10 kOhm sein. Andere Typen funktionieren nicht.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 312 Automationen, 131 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Google Pixel 8a mit Android 17 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Vielen Dank für Deine geschätzte Antwort. Leider weiß ich nicht genau, was für ein Sensor eingebaut ist. Ich hatte die Heizung damals (2021) bei Bodenhiezung24.de bestellt und habe eben bei denen nachgeschaut, ob ich etwas zu dem Sensor finden kann. Leider finde ich nur einen Zubehörsensor mit NTC 6,8kOhm (Temperaturfühler für Thermostate für elektrische Bodenheizung).
Kann ich denn den Bosch Smarthome dann auch ohne den Sensor nutzen falls der verbaute >10kOhm sein sollte?

Du kannst das Raumthermostat II auch ohne externen Sensor nutzen. Ist sogar der Standardfall. Dann wird nicht die Fußbodentemperatur als Ist-Größe verwendet, sondern die Lufttemperatur am Raumthermostat. Dieses hat auch einen internen Sensor.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 312 Automationen, 131 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Google Pixel 8a mit Android 17 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung @M_Rapske. 

Es kommen vier Drähte aus der Wand zzgl. der zwei Drähte für den Thermostaten der unter dem Estrich liegt.

 

In der App selbst gibt es auch auch einen Unterpunkt "Temperaturangleichung" und direkt darunter auch die Funktion "Sensoranschluss", welchen ich im Automatikmodus aktiviert habe.

 

Was die "Temperaturangleichung" angeht, war ich mir nicht sicher, ob ich da etwas anpassen sollte, weil die Differenz auch so hoch ist. Weitere Geräte zur Temperaturanpassung habe ich nicht im Einsatz.

Muss ich die Brücke setzen und auch bei der Temperaturangleichung etwas anpassen?

 

Danke im Voraus 🙂

 

Osmosis1_0-1793626232149.png

 

Wie @STdesign geschrieben hat, gibt es keine Angleichung des Sensors. Da können wir also nichts machen. Es hört sich so an, als ob die Brücke nicht gesetzt werden darf. Aber ohne Schaltplan kann man nicht sagen wie es angeschlossen werden sollte. Da müsstest du nach Doku suchen und die Belegung prüfen.

Lerne aus den Fehlern anderer, du hast nicht genug Zeit sie selber zu machen.

Privater End User
  • SHC II mit 103 Geräten
  • 14 Automationen (Rest in HA >100)
  • Xiaomi T13Pro mit Android 16

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Danke dir.

 

Welchen Schaltplan genau meinst Du denn? Den von dem Bosch Smarthome hatte ich ja. Ich könnte nochmal die Brücke setzen, aber vermutlich wird das nicht das Problem mit dem Bodensensor lösen, oder?

 

Son ein Quark, ich wollte den mitgelieferten, smarten Raumthermostat des Herstellers gegen den von Bosch tauschen, da ich fast alle anderen Geräte bereits mit dem Bosch Smarthome nutze und nun das 😞